merhaba arkadaslar ;
fatek plc de enkoder hangı komutlarla okunuyor ? HSC ayalarını programdan nasıl yapılır hangı komutu kullanıcam.bununla ılgılı örnek bır program gonderebılrımısınız ?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
öncelikle merhaba;
winproladder programında üst tarafta project kısmından i/o configurationu tıkla

orda; timer/ counter yazan bölümde hsc0 hsc1... gibi seçenekler göreceksin.

örneğin hsc0 seçili iken hardware counteri seç. daha sonra bir alt kısımda
conting mode: not used bölümüne gel,
ordan sayıcı tipini seç örneğin A/B.
daha sonra encoderi hangi girişten okuyacağımızı seçiyoruz.
örneğin X0 seçersek x0 A x1 B girişi olacak
burdaki işimiz bitti.
şimdi programa tekrar dönelim
fun92 ile encoder değerimizi okuyacağız.
HSC0 seçtiğimiz için CN kısmına 0 yazıyoruz.
R4096 Encoder değerimizdir...
 
Fonksiyon kullanmak istemiyorsan,
HSC4'e encoder girişlerini tanıtıp (üst tarafta X0,X1 anlatıldığı gibi) Status Page'te R4112 register'ına bakarak pulse durumunu izleyebilirsin.
 
sn.branxıan
r4112 fonksıyon kulllanmadan sıfırlama sansımız var mı acaba
 
Direk move etmeyi denedin mi?
Fonksiyonsuz R4112 register'ına 0 move ediliyor diye hatırlıyorum.
 