fatek plc error neden gecer ?

cedric1990

Üye
Katılım
31 Ağu 2010
Mesajlar
206
Puanları
1
merhaba ;
kurulu mevcut calısan bır makinada fatek plc var.sistem daha oncede calısıyordu ama bugun makına anıden durdu gıdıp baktıgımda plc err modundaydı.yazılım olarak bı hata olmadıgını dusunerek plc ye gelen voltajı olctum hersey normal bı kac defa plc nın beslemenı kestım ama nafıle...
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
24 V da kısa devre olabilirmi? ( + ) (-) arasında
 
Plc nin üzerinde 24 v larda bir sorun olabilir dediginiz gibi ona bakicagim.
 
Modbus veya haberleşme kullanıyorsan, haberleşme kablolarını da kontrol et.
Onlarda da kısa devre olduğunda error'a geçer.
 
merhaba ;
kurulu mevcut calısan bır makinada fatek plc var.sistem daha oncede calısıyordu ama bugun makına anıden durdu gıdıp baktıgımda plc err modundaydı.yazılım olarak bı hata olmadıgını dusunerek plc ye gelen voltajı olctum hersey normal bı kac defa plc nın beslemenı kestım ama nafıle...

Aklıma baska birşey daha geliyor ama ..once sen kontrol etmen gereken herşeyi kontrol et..olmassa odan sonra soyleyeceğim.Birde plc ye bağlanabiliyormusnuz ? şifre vs varmı ?
 
merhaba ;
kurulu mevcut calısan bır makinada fatek plc var.sistem daha oncede calısıyordu ama bugun makına anıden durdu gıdıp baktıgımda plc err modundaydı.yazılım olarak bı hata olmadıgını dusunerek plc ye gelen voltajı olctum hersey normal bı kac defa plc nın beslemenı kestım ama nafıle...[/QUOTE

Plc yi periyodik olarak kontrol eden başka bir plc varmı... bir zaman rolesi vasitasiyla ikisi arasinda haberleşen .Dijital input kisminda.Hatalari (faults) Scada ya girip silmen gerekiyor yoksa plc run
konumuna geçmeyebilir.
KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Merhaba,

Aynı problemi bende yaşıyor yunanistandan gelen bir makinada fatek marka plc ve weintek panel ve seri port kullanılarak 7 adet toshiba marka sürücü kullanılmış, pano içerisini temizlemek istemişler ve temizledikten sonra plc üzerindeki error ledi yanıp yanıp sönüyor, sürücülere giden haberleşme kablosunu felan test ettim bir problem gözükmüyor, daha önce böyle veya buna benzer problem yaşayan oldumu yardımcı olabilirmisiniz.
 
Merhabalar;

Programsal bir sorun olabilir. Teknik destek almak için lütfen bize ulaşınız.

www.fatek.com.tr
 

Forum istatistikleri

Konular
127,959
Mesajlar
913,912
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst