Farklı kolon hatlarındaki Kaçak Akım Rolelerinin atması

anfield

Üye
Katılım
26 Nis 2009
Mesajlar
106
Puanları
1
Yaş
41
İyi akşamlar. Sistemimizdeki kat dağıtım panolarında bulunan KAKR leri özellikle sabaha karşı atmakta. Her katın ki atmıyor. Farklı farklı katlarda sorun yaşıyoruz. Şebeke gerilimi bazen Faz Faz arası 410 V oluyor. Faz Nötr arası 239 V oluyor. Gerlimde oluşan dalgalanma sebebiyet verir mi. daha önce böyle bi sorun yaşıyan varsa yardımcı olursa sevinirim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
gerilimle alakalı duymadım ama harmonik le alakalı sorunlar çıkardıklarını duydum.Bu kaçak akımlara ups bağlı mı?Bazı ups ler ürettikleri harmonik nedeniyle kaçak akımların çalışmasını etkileyebiliyor bu forumda bir arkadaş böyle bir sorundan bahsetmişti.Ups hattına bağlı kaçak akımın test butonu çalışmıyordu ups den dolayı başka sorunlarda verebilir.Ama o konudaki kaçak akımlar ups den sonra devreye bağlıydı.Harmonik ölçümü yapma imkanınız var mı?
Bir de eğer kaçak akımlar çok büyük bir bölgeyi koruyorsa bir kaç tane kaçak akıma bölebilirsiniz tesisatınızı
 
gerilimle alakalı duymadım ama harmonik le alakalı sorunlar çıkardıklarını duydum.Bu kaçak akımlara ups bağlı mı?Bazı ups ler ürettikleri harmonik nedeniyle kaçak akımların çalışmasını etkileyebiliyor bu forumda bir arkadaş böyle bir sorundan bahsetmişti.Ups hattına bağlı kaçak akımın test butonu çalışmıyordu ups den dolayı başka sorunlarda verebilir.Ama o konudaki kaçak akımlar ups den sonra devreye bağlıydı.Harmonik ölçümü yapma imkanınız var mı?
Bir de eğer kaçak akımlar çok büyük bir bölgeyi koruyorsa bir kaç tane kaçak akıma bölebilirsiniz tesisatınızı
Aynı dağıtım panoları içerisinde diğer gözde UPS hattının dağıtımı var. O panolardaki KAKR leri atmıyor fakat bu atma olayı sadece şebeke hattında oluyor. KAKR leri kat panosunda altı yedi odayı besliyor. Attığı esnada ne aydınlatmada ne de priz hatlarında herhangi bir yük olmuyor. Sabaha karşı yapmakta kullanım yokken oluyor.
 
İyi akşamlar. Sistemimizdeki kat dağıtım panolarında bulunan KAKR leri özellikle sabaha karşı atmakta. Her katın ki atmıyor. Farklı farklı katlarda sorun yaşıyoruz. Şebeke gerilimi bazen Faz Faz arası 410 V oluyor. Faz Nötr arası 239 V oluyor. Gerlimde oluşan dalgalanma sebebiyet verir mi. daha önce böyle bi sorun yaşıyan varsa yardımcı olursa sevinirim.
UPS lerin girişinde veya smps güç kaynaklarının girişinde yüksek voltaj korumasına karşı varistör kullanılır. Bunlar attırabilir. Ayrıca bu tip cihazların içinde emc filtreleri vardır ve harmonikleri bir kondansatör üzerinden toprağa akıtırlar. voltaj ve harmonik miktarı arttığında kaçak akım 30 ma ise atar. problemin temel sebebi voltaj dalgalanması temel servo regülatör olabilir. lokal çözüm 300 ma kaçak akımla değiştirmek olabilir.
 
UPS lerin girişinde veya smps güç kaynaklarının girişinde yüksek voltaj korumasına karşı varistör kullanılır. Bunlar attırabilir. Ayrıca bu tip cihazların içinde emc filtreleri vardır ve harmonikleri bir kondansatör üzerinden toprağa akıtırlar. voltaj ve harmonik miktarı arttığında kaçak akım 30 ma ise atar. problemin temel sebebi voltaj dalgalanması temel servo regülatör olabilir. lokal çözüm 300 ma kaçak akımla değiştirmek olabilir.
300 ma ile değiştirilmesi çarpılma açısından uygun karşılanmayabilir. Peki bu bahsettiğinizi durum girişte olmasından dolayı mı şebeke panosunu attırırken UPS panosunu attırmıyor. Ayrıca bu KAKR atmasına kompanzasyon sebep olur mu.
 
kompanzasyon ile toprak arasındaki kondanstör varmı? varsa sebep olabilir çözüm kondanstörün değerini düşürmek olabilir. çünkü burda defakto durum var şebeke dalgalanması.
 
İyi akşamlar. Sistemimizdeki kat dağıtım panolarında bulunan KAKR leri özellikle sabaha karşı atmakta. Her katın ki atmıyor. Farklı farklı katlarda sorun yaşıyoruz. Şebeke gerilimi bazen Faz Faz arası 410 V oluyor. Faz Nötr arası 239 V oluyor. Gerlimde oluşan dalgalanma sebebiyet verir mi. daha önce böyle bi sorun yaşıyan varsa yardımcı olursa sevinirim.

Tabii ki alakası var. Gerilim yükseldikçe izolasyon kaçaklarının değeri artar. Birkaç dairede görülmesinin nedeni buradaki kaçak akım miktarlarının 15mA'e yakın oluşu gerilim artınca kaçak akım miktarıda artar ve röleyi açtırır. Gece ve sabah mesai öncesi yükün az olduğu durumlarda benzer sorunlar yaşandığına bizzat şahit oldum. Burada önemli olan daire içi cihaz yada tesisat kaynaklı sürekli halde devam eden kaçak akım miktarını düşürmek için ölçüm yaparak önlem almaktır.
Bazı arkadaşlar soruyu yanlış anlamış sorunun sitede yaşanmakta olduğunu anlıyorum !
( UPS var denilmiş iş yerimi ne amaçlı?,işyerine ait kompanzasyon sistemimi var ?)
 
Son düzenleme:
Tabii ki alakası var. Gerilim yükseldikçe izolasyon kaçaklarının değeri artar. Birkaç dairede görülmesinin nedeni buradaki kaçak akım miktarlarının 15mA'e yakın oluşu gerilim artınca kaçak akım miktarıda artar ve röleyi açtırır. Gece ve sabah mesai öncesi yükün az olduğu durumlarda benzer sorunlar yaşandığına bizzat şahit oldum. Burada önemli olan daire içi cihaz yada tesisat kaynaklı sürekli halde devam eden kaçak akım miktarını düşürmek için ölçüm yaparak önlem almaktır.
Bazı arkadaşlar soruyu yanlış anlamış sorunun sitede yaşanmakta olduğunu anlıyorum !
( UPS var denilmiş iş yerimi ne amaçlı?,işyerine ait kompanzasyon sistemimi var ?)
Evet tek sayaçtan beslenen şebeke ve UPS hattı her kat panosuna ayrı gelmekte fakat aynı pano içerisinde farklı bölmelerde dağıtımı yapılmakta. Enerji odasında kompanzasyon var.
 
Evet tek sayaçtan beslenen şebeke ve UPS hattı her kat panosuna ayrı gelmekte fakat aynı pano içerisinde farklı bölmelerde dağıtımı yapılmakta. Enerji odasında kompanzasyon var.

UPS çıkışı girişten izole olduğu için etkilenmez çıkış gerilimi sabittir. Aşırı kompanzasyon, kapasitif eksende çalışma durumu var mı kontrol edin. 240v sıkıntılı bir değer.
Kaçak akım rölelerinin beslediği linye sayısı önemli. Linye sayısı fazla ise sorun yaşamanız normal.
 
Evet tek sayaçtan beslenen şebeke ve UPS hattı her kat panosuna ayrı gelmekte fakat aynı pano içerisinde farklı bölmelerde dağıtımı yapılmakta. Enerji odasında kompanzasyon var.
Siz arada sirada atan roleleri tespit edin..Schneider si tip role takin yerlerine.30 ma olacak sakina 300 ma ile degistireyim filan demeyin..si tip role sizi kurtarır.1 tane alip takın.sorun cozukduyse digerlerini de ayni sekilde degistrn
 

Forum istatistikleri

Konular
127,967
Mesajlar
913,970
Kullanıcılar
449,613
Son üye
Liderpano

Yeni konular

Geri
Üst