Fan dönüş yönü?

Sayın ustalarım biraz daha izah hasıl olacak anlaşılan.

Öncelikle motoru ve fanı dışarıya alamam. Vinç lazım yeri sıkıntılı ve 200 kg vardır.

Bu fan resimdeki santralın tam ortasında duruyor. Resme göre söyliyeyim sağ taraf atmosfere açılıyor ve emiş kısmı. Sol üst ise havayı basma kısmı.

Sağ taraftaki emiş kısmından, motor sağa yada sola dönsede emme yapması gerekirken hava basıyor.

Kanal içerisinde klepeler filtreler filan var. Muhtemelen klepe yada filştreler tıkalı. Ölçüm geldiklerinde 800 birim olması gereken üfleme 200 birim olarak çıkıyor.

Kanala gireceğiz ama fanın yönünü tayin edemedim.

Son olarak resme göre belirteyim fan sağtarafta, motor ise üfleme kısmında yani solda kalıyor. Teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • images (1).jpeg
    images (1).jpeg
    34.2 KB · Görüntüleme: 13
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sayın ustalarım biraz daha izah hasıl olacak anlaşılan.

Öncelikle motoru ve fanı dışarıya alamam. Vinç lazım yeri sıkıntılı ve 200 kg vardır.

Bu fan resimdeki santralın tam ortasında duruyor. Resme göre söyliyeyim sağ taraf atmosfere açılıyor ve emiş kısmı. Sol üst ise havayı basma kısmı.

Sağ taraftaki emiş kısmından, motor sağa yada sola dönsede emme yapması gerekirken hava basıyor.

Kanal içerisinde klepeler filtreler filan var. Muhtemelen klepe yada filştreler tıkalı. Ölçüm geldiklerinde 800 birim olması gereken üfleme 200 birim olarak çıkıyor.

Kanala gireceğiz ama fanın yönünü tayin edemedim.

Son olarak resme göre belirteyim fan sağa bakıyor motor üfleme kısmında kalıyor.
Klepe konum sensoru yok mu ? Olması lazım böyle bir büyük makine için. Ya da klepeleri dışarıdan anahtar ile çevirme şansınız yok mu ? Vidalı kompresörlerde var öyle bir durum .
 
Klepe konum sensoru yok mu ? Olması lazım böyle bir büyük makine için.
Klepeler tavan arasında ustam. ahtapot kolu gibi 40 çeşit yere gidiyor. Ana hatlarda yok. Sensör vs malesef. Fanın netarafa dönmesi gerektiğini bir çözebilsek klepe vs kolay
 
Klepeler tavan arasında ustam. ahtapot kolu gibi 40 çeşit yere gidiyor. Ana hatlarda yok. Sensör vs malesef. Fanın netarafa dönmesi gerektiğini bir çözebilsek klepe vs kolay
O zaman serbest hareketli bunlar . Hatta bizim aspiratorlerde bunlar damper diye geçiyor. Vakum emme yönünde çalışırken vakumla kapağı kendine çekip emme istikametini açıyor. Başka bir aspiratör çalışırken bu dururken ise ters vakumla kendi kendini kapatıp hava kaçağını önlüyor.
 
Sayın ustalarım biraz daha izah hasıl olacak anlaşılan.

Öncelikle motoru ve fanı dışarıya alamam. Vinç lazım yeri sıkıntılı ve 200 kg vardır.

Bu fan resimdeki santralın tam ortasında duruyor. Resme göre söyliyeyim sağ taraf atmosfere açılıyor ve emiş kısmı. Sol üst ise havayı basma kısmı.

Sağ taraftaki emiş kısmından, motor sağa yada sola dönsede emme yapması gerekirken hava basıyor.

Kanal içerisinde klepeler filtreler filan var. Muhtemelen klepe yada filştreler tıkalı. Ölçüm geldiklerinde 800 birim olması gereken üfleme 200 birim olarak çıkıyor.

Kanala gireceğiz ama fanın yönünü tayin edemedim.

Son olarak resme göre belirteyim fan sağtarafta, motor ise üfleme kısmında yani solda kalıyor. Teşekkürler

Fanin emis kisminda açılı sabit kanatli bi parca (kapak) onceden var olup gereksiz diye sokulmus olabilir mi?
 