fan coil termostat arası ne tür kablo

custox

Üye
Katılım
30 Ocak 2007
Mesajlar
99
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba arkadaşlar,4 borulu fan-coil ile termostat arası 7 damarlı kablo kullanmam lazım.Hangi cins ve kaçlık kablo kullanılıyor acaba?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
7x1,5 LIHCH veya LIHH işini görecektir. LIHCH ekranlı kablo bazı termostatlarda ihtiyaç olabilir.
 
biz 300 yataklı devlet hastanesinde 7x1 mm2 LIH(st)H kullanıyoruz
 
Elektronik olmayan mekanik termostatlarda ekranlı kabloya gerek yoktur. ( elektronik olanlarda hepsinde değil ama bazıları ekranlı kablo kullanımı gerektirebilir ) Her iki termostatdada 1 mm lik kablo yeterli olacaktır. Çok güç çeken bir parça olmadıgı için yeterli gelir. Termostatın içinden çıkan bağlantı şemasında verilen örnekte kaç damarlı kablo kullanacagını görebilirsin.

Örneklersek ;

4 borulu sistem için

2 damar kablo ısıtma selonoid yada motoruna
2 damar kablo soğutma selonoid yada motoruna
3 damar kablo fam motor devir kabloları

sonra bazı termostatlarda voltaj giriş ve nötr filan olması gerekir. varsa eger
2 damar kablo enerji için
Toplamda 9 damar yapar ama bazı model termostatlarda bu kadar kablo kullanılmaz. Lütfen termostadınızın bağlantı şemasına bakınız.
 
FCU termostatın elektrik sembolü nasıldır?
HLB1SaZeFFXXXXX_bpXXq6xXFXXXs.jpg

Daire içindeki FC diye buldum.
 
Zaten şemadaki de sembol aynısını yap çiz ;).
 
Klasik herkes tarafından bilinen standart semboller dışındaki tüm sembolleri, sembol listesinde göstermek kaydıyla istediğiniz şekilde çizebilirsiniz. Motorlu sistem olduğu için motorlarda kullanılan daire sembolü içinede ismini simgeleyen harfler kullanılmış mesela.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,956
Mesajlar
913,898
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri