fabrikada tasarruf yöntemleri

birinci maddeye biraz açıklık getirebilirmisiniz eğer bir firmaya yaptırdıysanız ilgili firmayı bizimle paylaşırsanız seviniriz
 
Kablolarda oluşan ısıya dayalı direnci yok etmek demekle ne kastedildiğini anlayamadım. Kablolarda ısıya dayalı direnç değil, dirence dayalı ısı oluşur, sanırım kastedilen de budur.
Konu çok ilginç, bahsettiğiniz firmanın bilgilerini bildirirseniz çok memnun oluruz.
Ayrıca nano-teknolojik aydınlatma çalışmasıyla ilgili de bilgi verir misiniz? Ne tür bir lambadır, ledli aydınlatmadan farkı nedir vs.
İyi günler.
 
Büyük ve sabit güçlü yükleri lokal kompanzasyon yapılır ise bu yükleri besleyen kablolar reaktif güçten kaynaklanan bir akıma maruz kalmayacak ve daha az akım çekecektir. Isınma azalacak dolayısı ile ısınmadan kaynaklanan kayıplar azalacaktır.
 
cihazın muadili yok özel bir üretim dünyanın bir çok ünlü firması kullanıyor eğer sizde firmanınız için isterseniz trafo gücünüzü ve işletme gücünüzün verilerini gönderin sizlere yardımcı olayım..cihaz elektrik kablolarında meydana gelen direnci aşağıya çekiyor..zaten aktif enrjiyi saate nasıl yazılıyor çekilen akıma karşılık işte çekilen akımda bir direnç meydana geliyor ve kabloda ısınma bizle bunu yok ettiğimiz taktirde aktif enerjimizden tasarruf elde etmiş oluyoruz..sadece bununlada kalmadı reaktiften %23 oranında tasarruf sağladık cihazı almadan önce bir çok makine ve ekipman üzerinde denme yaptık en az gördüğümüz tasarruf oranı%10 daha sonra sitmin hepsine uyguladık sonuç çok güzel hepinize tavsiye ederim almak isterseniz ulaşım bilgilerini verebilirim bu fırsatı kaçırmayın..sistem piyasalardaki gibi kompak bir sistem değil zaten bende aptal değilim öyle bir sisteme para verdireyim..ama gerçekten arkadaşlar cihaz mükemmel kolay gelsin
 
Sayın Brooklin iletişim bilgilerinizi yollarmısınız. bende enerji tasarrufu konusunda ciddi yatırımlar yapan bir firmada çalışıyorum. sistemi incelemek isterim

iletişim bilgilerinizi özel mesaj yoluyla gönderirseniz sevinirim
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
sn brooklin firmanın iletişim bilgilerini vermeyi düşünüyormusunuz?
 
sayın brooklin,
firma bilgilerini neden yollamıyorsunuz?
kimle irtibat kuracaksak bir an önce kuralım da yol alalım diyoruz.
Konuyu buraya kadar getirdiniz, gerisini getirmediniz :)
 
arkadaşlar iyi bayramlar türkiyedeki firmanın ismi kordSA sabancının firması .
iletişim bilgilerine gelince cemal oğuz yılmaz ADORMA GROUP 532 671 28 12
tasarrufun yeni adresi bu görüşmek üzere.................
 
Sn. brooklin başlangıçta uygun kablo kullanıldığını varsayarsak kablolar niye ısınsın? çalışma prensibinde kompanzasyondan da bahsetmediğinize göre, %15-20 ısı kaybından tasarruf biraz garip, başka bir açıklaması olmasın sakın..
 
arkadaşım kablo uygun olsada cihaz süper iletken kuramına göre çalışıyor netice değişmiyor yani her şekilde tasarrufu enerjinin akışını düzenleyerek sağlıyor.inanmak zor ama bu bir gerçekten işte sana bir tane örnek yunanistana montajını yapıp verilerini aldığımız bir firma incele hak vereceksiniz..[]TEST REPORT
I. Information of Customer
1) Place info. : City - Salamina, Country - Greece
2) Type of Customer : New Greek Shipyard
3) Name of Customer : Spanopoulos Bros Company - Harbor Marina Construction Company, Floating Cranes, Sea Salvage, Towage Services, Greece Mediterranean

II. Installation Info.
1) Date of Installation : 2009, Mar 6th
2) Total installation of : 550 kva
- U-300 * 1, U-303 * 4, U-304 * 1, U-305 * 1

Ⅲ. Test Result
Active power month period days KWH KWH / day Change
Mar.09 02/03 – 02/04 30 93600 3120
Nis.09 02/04 – 02 /05 30 80400 2680 440
14,10%

Reactive power month period days KWH KWH / day Change
Mar.09 02/03 – 02/04 30 32400 1080
Nis.09 02/04 – 02 /05 30 25200 840 240
22,22%

V. Power Saving Rate
1) Active Power 14,10%
2) Reactive Power 22,22%
 