Fırını kapatınca şalter atıyor

cemal41

Üye
Katılım
26 Mar 2019
Mesajlar
2
Puanları
1
Herkese merhaba.
Yeni eve taşındık. Fırını buzdolabı Mikrodalga fırının yerini taşıdık kablosunu elektrikçiye uzattırdık hepsi aynı yere bağlandı. Aktif olarak buzdolabı ve fırın çalışıyor. Mesele şu fırın çalışıyor hiç bir sorun yok. Ne zaman ki fırınla işimiz bitiyor. Fırını kapamak için düğmeyi sıfıra çekip elektriği cihazdan kesiyoruz, pattt ana şalter atıyor. Ne yapmalı sebepleri ne olabilir? 😵
 
Merhabalar.
Hepsini aynı yere bağladık demişsiniz,
Kablo ekleme esnasında kullanılan kablo kesiti nedir merak ettim.
Fırın, mikrodalga ve buzdolabı aynı priz üzerinden besleniyorsa bu durum pek hoş değil
 
Merhaba. Ana şalterden kasıt, bir kaçak akım rölesi ise; kaçak akım röleleri faz ve nötr'ü ayni anda anahtarlayan dual anahtarlarındaki iç sıkıntılarla, örneğin simetrik olmayan şekilde faz ve nötr'ü kapatıyorsa KAKR'i mutlaka bu kapatma sırasında mutlaka düşer. Çünkü faz ve nötr' ün açma-kapama zamanlaması veya bu ikili anahtarlamasında hiçbir anahtarlama zaman farkı bulunmayacaktır, bulunursa KAKR düşer, bu kanun gibi gerçektir. Zaman farkı bulunmasından kasıt da bu kontaklardan birinde kapatılma sırasında küçük arklar, kıvılcımların oluşmasındandır. Oluşan bu durum KAKR'sindeki iç terazinin dengesi bozulmuş olur. İşte sıkıntılı olan bu elektrik geçişinde KAKR atar. Sıkıntılı faz, nötr'ü açma-kapama anahtarı eğer yenisiyle değişirse bu sıkıntı ancak o zaman kalkar.

Bir prize bu kadar fazla yükün, bu yüklerin eş zamanlı çalışacağı (kötü ihtimal) düşünülüp daha az yük bağlanması veya dengeli olarak bu yüklerin başka prizlere çok eşit dağıtılması çok daha doğrusuydu. Tüm otomat sigortalar gereğinden fazla bağlı yüklerle anma amper değerleri geçilirse eğer gecikmeli olarak, faz ve nötr'de kısa devre oluşmasında ani olarak atarlar. Bu da 2. başka ve bir kanun gibi değişmeyen diğer bir gerçektir.

Not: Fırına bağlı çift anahtardaki iç sorun yüzünden sizde fırında olan bu olay bende ankastre olarak prize bağlı olan mutfaktaki bir bulaşık makinesi bitiminde oluyordu, buna çok benzer olarak. Sıfır neon lambalı ikili anahtar (250 VAC/16 A) ile (Bulaşık makinesinin harici anahtarı olarak) değişildiğinde bu sorun kökünden çözülmüş oldu. KAKR'sindeki bu anahtarlama zamanlama farkını kendi tecrübeme dayanarak, üzerine basarak özellikle yazmış oldum. Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Merhaba. Ana şalterden kasıt, bir kaçak akım rölesi ise; kaçak akım röleleri faz ve nötr'ü ayni anda anahtarlayan dual anahtarlarındaki iç sıkıntılarla, örneğin simetrik olmayan şekilde faz ve nötr'ü kapatıyorsa KAKR'i mutlaka bu kapatma sırasında mutlaka düşer. Çünkü faz ve nötr' ün açma-kapama zamanlaması veya bu ikili anahtarlamasında hiçbir anahtarlama zaman farkı bulunmayacaktır, bulunursa KAKR düşer, bu kanun gibi gerçektir. Zaman farkı bulunmasından kasıt da bu kontaklardan birinde kapatılma sırasında küçük arklar, kıvılcımların oluşmasındandır. Oluşan bu durum KAKR'sindeki iç terazinin dengesi bozulmuş olur. İşte sıkıntılı olan bu elektrik geçişinde KAKR atar. Sıkıntılı faz, nötr'ü açma-kapama anahtarı eğer yenisiyle değişirse bu sıkıntı ancak o zaman kalkar.

Bir prize bu kadar fazla yükün, bu yüklerin eş zamanlı çalışacağı (kötü ihtimal) düşünülüp daha az yük bağlanması veya dengeli olarak bu yüklerin başka prizlere çok eşit dağıtılması çok daha doğrusuydu. Tüm otomat sigortalar gereğinden fazla bağlı yüklerle anma amper değerleri geçilirse eğer gecikmeli olarak, faz ve nötr'de kısa devre oluşmasında ani olarak atarlar. Bu da 2. başka ve bir kanun gibi değişmeyen diğer bir gerçektir.

Not: Fırına bağlı çift anahtardaki iç sorun yüzünden sizde fırında olan bu olay bende ankastre olarak prize bağlı olan mutfaktaki bir bulaşık makinesi bitiminde oluyordu, buna çok benzer olarak. Sıfır neon lambalı ikili anahtar (250 VAC/16 A) ile (Bulaşık makinesinin harici anahtarı olarak) değişildiğinde bu sorun kökünden çözülmüş oldu. KAKR'sindeki bu anahtarlama zamanlama farkını kendi tecrübeme dayanarak, üzerine basarak özellikle yazmış oldum. Kolay gelsin.
İlgilenip zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Gerekli kontrolleri sağlayıp tekrar yazacağım.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,966
Mesajlar
913,960
Kullanıcılar
449,611
Son üye
ramazansanli@

Yeni konular

Geri
Üst