Exproof bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi ?

Henüz sensör seçmedim.Namur sensör ve normal atex sensör arasındaki fark nedir ? Bazı atex sensörler 24v dc ile çalışıyor.Bazıları 9-10vdc ile.sanurum bunlar namur. Düşük voltlu olanları kullanmak için sanırım transmitter gibi birşey kullanmak gerekiyor.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Henüz sensör seçmedim.Namur sensör ve normal atex sensör arasındaki fark nedir ? Bazı atex sensörler 24v dc ile çalışıyor.Bazıları 9-10vdc ile.sanurum bunlar namur. Düşük voltlu olanları kullanmak için sanırım transmitter gibi birşey kullanmak gerekiyor.
Namur sensor 8 civarında çalışır. Direk plc/ dcs girişine bağlayamazsın. Arada bariyer (islolator)kullanman gerekir. zone1 namur kullanacaksan sensörlerin IS (intrinsically safe- kendinden emniyetli)olmalı. Örneğin Ex ia. bariyere kadar olan kabloyu da standart kablo kullanmazsın. IS sistemlerden kullandığın bariyer üzerinde bazı kapasitans enduktans değerleri vardır. Sensorun ve kullanacağın kablonun toplam kapasitans ve enduktans değeri bariyerinKini aşamaz. Bu sebeple hesaplama yapılır.
Direk kontak çıkışlı sensor kullanırsan bunu Dcs/plc ye direk bağlayabilirsin. Bu durumda sensorun flameproof yani Ex d olmalı.kablonun özel olması gerekmez.

not: ex ia veya ex d yanında gaz grubu örn. IIB ve maks. Yüzey sıcaklığı da yazılır örn T3
Hangi gaz ve sıcaklık değerini kullanacağını Saha hazardeous area plotplanı belirler. Bu sebeple tavsiyem öncelikle işverenden bu sınıflandırmayı gösteren saha çizimleri istemenizdir. ex zone da kalmayan bölgeler için ex cihaz seçmek maliyet artırır.
 
Benim alanım zone22 olacak.Çok fazla risk yok. 2 tane ürün var aşağıda.Birisi 3 kablolu diğeri 2 kablolu sensör.Bunlardan birisini kullanabilir miyim ? Bunlardan birisini kullanırsam panoya izalatör koymam gerekli mi? Bu sensörler arasında fark var mı ?

1.https://www.pepperl-fuchs.com/turkey/tr/classid_143.htm?view=productdetails&prodid=93979
2.https://www.pepperl-fuchs.com/turkey/tr/classid_143.htm?view=productdetails&prodid=41288
 
Namur sensor 8 civarında çalışır. Direk plc/ dcs girişine bağlayamazsın. Arada bariyer (islolator)kullanman gerekir. zone1 namur kullanacaksan sensörlerin IS (intrinsically safe- kendinden emniyetli)olmalı. Örneğin Ex ia. bariyere kadar olan kabloyu da standart kablo kullanmazsın. IS sistemlerden kullandığın bariyer üzerinde bazı kapasitans enduktans değerleri vardır. Sensorun ve kullanacağın kablonun toplam kapasitans ve enduktans değeri bariyerinKini aşamaz. Bu sebeple hesaplama yapılır.
Direk kontak çıkışlı sensor kullanırsan bunu Dcs/plc ye direk bağlayabilirsin. Bu durumda sensorun flameproof yani Ex d olmalı.kablonun özel olması gerekmez.

not: ex ia veya ex d yanında gaz grubu örn. IIB ve maks. Yüzey sıcaklığı da yazılır örn T3
Hangi gaz ve sıcaklık değerini kullanacağını Saha hazardeous area plotplanı belirler. Bu sebeple tavsiyem öncelikle işverenden bu sınıflandırmayı gösteren saha çizimleri istemenizdir. ex zone da kalmayan bölgeler için ex cihaz seçmek maliyet artırır.
Benim alanım zone22 olacak.Çok fazla risk yok. 2 tane ürün var aşağıda.Birisi 3 kablolu diğeri 2 kablolu sensör.Bunlardan birisini kullanabilir miyim ? Bunlardan birisini kullanırsam panoya izalatör koymam gerekli mi? Bu sensörler arasında fark var mı ?

1.https://www.pepperl-fuchs.com/turkey/tr/classid_143.htm?view=productdetails&prodid=93979
2.https://www.pepperl-fuchs.com/turkey/tr/classid_143.htm?view=productdetails&prodid=41288
Bunları kullanırsan izolatör koymana gerek yok. 3 telli daha yüksek tetikleme frekansına sahip
, elektriksel ve ölçüm mesafesi anlamında farkları var. Linklerdeki pdf leri indirirsen bağlantı şemaları mevcut. Uygulamanı ve kontrol sistemini bilmiyorum ama 2 telli işini görür diye düşünüyorum.
 
bunları kullanırsam neden izalatöre gerek yok ?
Çıkışlarda 24vdc valf kullandığımda izalatöre gerek var mı ?
 
bunları kullanırsam neden izalatöre gerek yok ?
Çıkışlarda 24vdc valf kullandığımda izalatöre gerek var mı ?
İzolatörü zone 0 da olan cihazlar için kullanıyoruz. İstersen namur cihazı izolatörle kullanabilirsin boşuna maliyet olur. Zone2 için izolatör gereksinimi yok. Valflerin de zone2 sertifikalı ise izolatöre gerek yok.
 