Exproof bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi ?

Katılım
15 Ağu 2017
Mesajlar
259
Puanları
16
Merhaba Arkadaşlar ;
Exproof zone1 olacak şekilde proje yapıyoruz.Çok riskli bir bölge değil.Fakat daha önce yapmadığım birşey.Öncelikle exproof sistemlerde panonun tamamı exproof olmaz doğru mu ? bunun için pano için ayrı özel odalar yapılır ve kablolar o odadaki panoya gider.
Daha sonra hmi konusu var.Bildiğim kadarıyla siemens tp700 comfort paneller atex sertifikalı.bunları kullanabilir miyim ? Ve bunu kullandığımda bu hmi ı makina gövdesine atex i bozmadan nasıl montaj yapabilirim ?
Ve başka nelere dikkat etmem gerekir ?
Bilgisi olan arkadaşlar genel olarak yorum yaparsa da sevinirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Linkedin platformunda Kemal SARI isimli beyfendi var. kendisini takip ediyorum. kendisi exproff atex gibi makaleler paylaşmaktadır. kendisine ulaşırsanız yardımcı olabilir diye düşünüyorum.
 
Merhaba;

Öncelikle kendi saha tecrübelerimden size aktarabileceğim şunlardır.

Çok riskli olarak çalışmakta olduğum boya hazırlama alanı içerisinde kullandığımız pano/priz/anahtar ve aydınlatma tamamen ekspruf olarak tasarlarız.

Mevcut alanda olma zorunluğu bulunan bir pano olacaksa; Sistem basitçe pano içerisinden atex alana ark geçisi olmayacak şekilde (kapalı sistem) tasarım yapılmış olmakta.

Örneğin pano içerisini belirli bir basınçta tutarak şartlandırmaktayız. Eğer açık ufacık bir nokta bile olsa sistem çalışmasına izin verilmiyor. Dozajlama yada karıştırma vb.

Ayrıca içeride kullanımda olan mikser aydınlatma yada terazi gibi ürünlerin tamamını atex korumalı veya kendisi atex panoyla kullanılmak zorundadır.(ekspruf anahtarlama/ekspruf priz/ekspruf aydınlatma vb.)

Sistemin tamamının ekspruf olması maliyet olacağından kilit olan ekipmanları seçip, diğer ekipmanları alandan uzakta noktadan noktaya kapalı sistem olacak şekilde tesisat çekilerek maliyet azaltılabilir.

Sanırım panel cevabınızıda içerikte açıklamışımdır.
 
Cevap veren herkese teşekkür ederim.Burası maden değil.Makinalardan oluşan bir hat olacak.Anapanoları elektirk odasına taşıyacağız. Şimdi 2 sorum var.
1.İnput ve Outputlar için anapanoda izalatör koymak şart mı ?
2.Sahadaki Exproof olan motordan anapanodaki sürücüye kablo çekerken özel bir kablo yada ekipman kullanmak gerekli mi ?
 
Cevap veren herkese teşekkür ederim.Burası maden değil.Makinalardan oluşan bir hat olacak.Anapanoları elektirk odasına taşıyacağız. Şimdi 2 sorum var.
1.İnput ve Outputlar için anapanoda izalatör koymak şart mı ?
2.Sahadaki Exproof olan motordan anapanodaki sürücüye kablo çekerken özel bir kablo yada ekipman kullanmak gerekli mi ?

Tekrar Merhaba;

1.durum için IO bilgilerini daha da açmak gerekir ancak.(sistem elektrik kontaklımıdır ? yada pnömatik olarak kontrol etme şansınız mevcutmudur ? bunu tam olarak yorumlayamadım.)

2. durum için ise; ekspruf olan motordan çıkan güç kablosu motor bağlantı kutusundan sonra rakorundan başlayarak sürücü elektrik odasına direkt olarak çekmekteyiz. Kablonun ortam şartlarına uygun seçimi önemli rol oynamaktadır.( kimyasal şartlar-aşındırma durumları gibi.)

Eğer tava gibi bir hat yoksa tamamiyle ortamdan yalıtılmış olarak. ekspruf boru hatlarıyla direkt motora kadar enerjiyi indirmekteyiz.
 
Zone1 de tasarlayacağın pano eğer içinde aktif elemanlar( kıvılcım yaratacak) elemanlar varsa Exd(flameproof),exp (pressurized) olmalı. Aslında zone1 tek başına yeterli tanımlama değil. Zone ile beraber gaz/ toz sınıfı ve yüzey sıcaklığı da belirtilmeli. Buna göre uygun seçim yapılabilir. Hmi ın atex kodunu bu zone ike karşılaştırıp kullanabilirsin
I/O lar için isolatör IS korumada uygulanır. Yani zone 0 a kadar. Eğer senin saha elemanların sadece IS e uygunsa bu durumda izolatör kullanman gerekir.
Isolator kullanacaksan sinyal kablonunda IS olması, tutuşturucu enerji depolamayacak endüktif kapasitif değerleri olmalıdır.
Motor bağlantı kutusundan çıkarken uygun atex koduna sahip gland kullanmalısın.Ara box kullanacaksan alan elektriksel sınıfına uygun olmalıdır.
 
Tekrar Merhaba;

1.durum için IO bilgilerini daha da açmak gerekir ancak.(sistem elektrik kontaklımıdır ? yada pnömatik olarak kontrol etme şansınız mevcutmudur ? bunu tam olarak yorumlayamadım.)

2. durum için ise; ekspruf olan motordan çıkan güç kablosu motor bağlantı kutusundan sonra rakorundan başlayarak sürücü elektrik odasına direkt olarak çekmekteyiz. Kablonun ortam şartlarına uygun seçimi önemli rol oynamaktadır.( kimyasal şartlar-aşındırma durumları gibi.)

Eğer tava gibi bir hat yoksa tamamiyle ortamdan yalıtılmış olarak. ekspruf boru hatlarıyla direkt motora kadar enerjiyi indirmekteyiz.
1.input olarak sistemdeki indüktif sensörler ve çıkış olarak valfler mevcut.
2.Kablolar kablo tavası ile elektrik odasına gidecek.Bu tavanın da özel olması gerekli mi ?
 
1.input olarak sistemdeki indüktif sensörler ve çıkış olarak valfler mevcut.
2.Kablolar kablo tavası ile elektrik odasına gidecek.Bu tavanın da özel olması gerekli mi ?
1-Sensor ve vanalarının atex kodunu paylaşır mısın?
2- Tavanın da kablonun da özel olması gerekmez.
Sensorların namursa arada barier kullanman gerekir . O sebeple sensor tipini ve atex kodunu paylaşmalısın.
 