Evimdeki sigortalarda bir yanlışlık mı var ?

netyolcu

Üye
Katılım
3 Ocak 2010
Mesajlar
17
Puanları
1
Yaş
37
arkadaşlar aşağıdaki örnek görüntüde projeyi kaba taslak çizdim. mevcut olarak şuan aşağıdaki gibi ama sanırım sigortalarda bir terslik var gibi nedeni ise evde sadece 4 adet c40 amperlik sigorta kullanılmış. ufo türü cihazları kışın 10 dk açtığımda kablonun ucuna elimi değdirdiğimde alev gibi oluyor. Allah korusun bir şey olacak diye korkuyorum bazen. sizce nedeni yanlış sigorta seçimi mi. bunları projeye bakarak bunları kaç amperlik sigorta ile değiştirmemi önerirsiniz. bu arada evimdeki tüm nya kablolarını ve topraklı prizleri değiştirdim. sigortaları kaç adet ve ne şekilde tavsiye ederseniz.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşım,işletmelerde kullanacağın cihaza(alıcıya) göre sigorta seçimi yapılır.binalarda ise 16a .lik sigortalar standart olarak verilmiştir.ben sana işletmedeki hesabı kısaca vereceğim.Alıcılar çektikleri(harcadıkları)güçlere göre akım çekerler yani doğru orantıdır.nedeni ise, hesaplamalarda güç formülünde Şebeke gerilimi 220v. standart olduğu içindir.P=U*I(tek fazlı sistemlerde)

Kısaca,sigortaya bağlı bulunan prizlere bir linye denir.P=U*I formülünde bir linyede bulunan alıcıların çektiği toplam güç bulunur.formülde yerine yazılarak çekeceği akım bulunur. Bulunan akımın bir üst değerindeki standart sigorta değeri seçilir.yani bulunan değer 12A.ise bizim standart olarak belirlenen sigorta değerlerimiz 6-10-16A. olduğu için seçilebilecek sigorta değeri 16A. olur.Şimdi verilen değere yani sadece bir tek ufoya göre hesap yaparsak:
P=U*I'dan; I=P/U; I=2000/220=9A. olacaktır, standart sigortamız ise 10A.olduğu için 10A.lik sigorta seçilir.Tabi linyede kullanılacak alıcıya göre p değeri artırılacaktır.Daha öncede söylediğim gibi binalarda standart olarak prizlerde 16A.lik sigorta kullanılır.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
ısıtıcı fazla akım çekiyor olabilir yani ısıtıcıdan kaynaklı olabilir fakat bu çok düşük bir ihtimal bence.. sigortalarda hata vardır büyük ihtimalle.sigortaların sayısı yeterli gbi gözüküyor.sigortaları değiştirmeni öneririm.onu da arkadşn yazığı denklmden hesaplayablrsnz
 
arkadaşlar aşağıdaki örnek görüntüde projeyi kaba taslak çizdim. mevcut olarak şuan aşağıdaki gibi ama sanırım sigortalarda bir terslik var gibi nedeni ise evde sadece 4 adet c40 amperlik sigorta kullanılmış. ufo türü cihazları kışın 10 dk açtığımda kablonun ucuna elimi değdirdiğimde alev gibi oluyor. Allah korusun bir şey olacak diye korkuyorum bazen. sizce nedeni yanlış sigorta seçimi mi. bunları projeye bakarak bunları kaç amperlik sigorta ile değiştirmemi önerirsiniz. bu arada evimdeki tüm nya kablolarını ve topraklı prizleri değiştirdim. sigortaları kaç adet ve ne şekilde tavsiye ederseniz.

kablonun kesiti nedir?
 
prizlerde 2,5 ışıkta 1,5 normal standarda göre kuruldu benim tek sorun sigortalar. sigortaların daha fazla ve 16 amper olmalıydı diye düşünüyorum.
 
Dostum kabloların ısınması sigortayla alakalı değildir.kablo kesitiyle alakalıdır.kablon ince ise ısınır ve hatta yanabilir.çekilen akıma göre kablo kesiti kullanman gerekir.
Saygılar.
 
bir elektrik tesisatında yükü besleyecek olan kablonun kesiti öncelikli olarak yükün çektiği akıma göre belirlenir ve kullanılacak olan sigortanın değeride o kabloya zarar verecek akımdan daha küçük olmalıdır. Bu durumda

aydınlatma linyeleri için kablo kesiti 1,5 olduğuna göre sigorta 10/16 A
priz linyeleri için kablo kesiti 2,5 olduğuna göre sigorta 20/25 A

olmalıdır. Daha büyük seçilmiş olan sigorta devreyi kısa devreye karşı korur ama aşırı akımda kablo zarar görebilir.

Burdan; aydınlatma ve priz linyelerine koyduğumuz sigortanın yükleri korumadığı(yükün aşırı akımına karşı), hattı aşırı akıma ve kısa devreye karşı koruduğu sonucu çıkarılabilir.

saygılar...
 
arkadaşım sana önerim.sigortalarını değiştir ama kaliteli sigorta kullan dandik sahte sigorta alma.yukarıda arkadaşların dediği gibi sigortanın amper değeri çok yüksek bu değerleri düşürmen gerekiyor...
 
bu arada arkadaşlar evde makel marka elektronik monofaze sayaç kullanıyorum onada 63 amperlik sigorta takılmış onu 32 amperlik olan mı değiştireyim.
 
Kablodaki ısınmanın otomat amperajı ile hiç bir ilgisi yok, tabii sıcak dediğiniz kablo otomatın hemen çıkışındaysa ve sıcaklık ısınan otomattan geliyorsa ne âlâ. Otomatın arızalı olması demek, ya üzerinde yazan akım değerinin altında açtırma yapıyor ya da akım yüksek de olsa hiç açtırma yapmıyor demek. Kablo ısınıyor demek, kapasitesinin üzerinde akım çekiyor demektir.
Sıcak dediğiniz kablo ısıtıcının kendi kablosu ise ve sadece ısıtıcıyı çalıştırıyor ise, ısıtıcının içinde bir sorun var demektir. Isıtıcıyı tam çalıştırın, rezistanslar akkor hale gelince kablodan akım ölçün. Akım değerini şebeke gerilimi(220V) ile çarpın. Bulduğunuz Watt değeri ısıtıcının etiketine uyuyorsa ısıtıcıda sorun yok fakat kablo o akıma ince geliyor demektir. Uymuyorsa ısıtıcı arızalıdır veya etiket değerinin üzerinde güç çekiyordur.
Sıcak dediğiniz kablodan ısıtıcının haricinde başka tüketeçler de besleniyor ve ısıtıcıyı çalıştırdığınızda kablo ısınıyor ise bu kablo bu akımı taşıyamıyor demektir.
Yani her halükarda ısınan kabloyu bir üst kesit ile değiştirmenizi tavsiye ederim.
Otomatlar belirtilen değerde açtırma yapmıyorsa (yani arızalıysa) o ayrı bir problem. Sadece otomat değiştirmek sorununuzu kesinlikle çözmez.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,965
Mesajlar
913,961
Kullanıcılar
449,612
Son üye
esperran

Yeni konular

Geri
Üst