Ev Tesisatında Sorun

hzengin1

Üye
Katılım
24 Ağu 2010
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
34
S.a arkadaşlar. Bu sabaha kadar ev elektrik tesisatında sorun olmamasına rağmen bugün durup dururken(tesisata müdahale edilmedi) bazı priz ve lambalar çalışmamaya başladı. Kontrol kalemiyle yaptığım ölçümde iki hatta da faz olduğunu gördüm. Ancak bir süre sonra gene hiçbir müdahale yapmamama rağmen faz teke düştü(normale). Ancak toprak hattınaa bağlı olmayan prizlerde yaptığım ölçümlerde nötr-faz arası voltaj değeri 90v, toprağa bağlı prizlerde nötr-faz arası 90-98v arası; ve bu prizlerde toprak-faz arası 218v toprak-nötr arası 10-15 arası.

Not: Söz ettiğim priz ve lambalarla aynı sigorta tarafından kontrol edilen ama düzgün çalışan priz ve lambalar da var. :confused: kafam gerçekten çok karıştı. Hiçbir müdahalem olmaksızın olan olayları izlemeye devam etmekteyim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
S.a arkadaşlar. Bu sabaha kadar ev elektrik tesisatında sorun olmamasına rağmen bugün durup dururken(tesisata müdahale edilmedi) bazı priz ve lambalar çalışmamaya başladı. Kontrol kalemiyle yaptığım ölçümde iki hatta da faz olduğunu gördüm. Ancak bir süre sonra gene hiçbir müdahale yapmamama rağmen faz teke düştü(normale). Ancak toprak hattınaa bağlı olmayan prizlerde yaptığım ölçümlerde nötr-faz arası voltaj değeri 90v, toprağa bağlı prizlerde nötr-faz arası 90-98v arası; ve bu prizlerde toprak-faz arası 218v toprak-nötr arası 10-15 arası.

Not: Söz ettiğim priz ve lambalarla aynı sigorta tarafından kontrol edilen ama düzgün çalışan priz ve lambalar da var. :confused: kafam gerçekten çok karıştı. Hiçbir müdahalem olmaksızın olan olayları izlemeye devam etmekteyim

Nötr temassızlığı,gevşekliği.
 
Nötr temassızlığı,gevşekliği.

Sanırım öyleyse bulmam zor düzeltmem kolay olacaktır :eek: ancak çift faz oluşmasının nedenini anlayamadım. Sıfırlama olabilir galiba :confused: ancak temassızlık yerini keşfetmekte bir tavsiyeniz var mı
 
Sanırım öyleyse bulmam zor düzeltmem kolay olacaktır :eek: ancak çift faz oluşmasının nedenini anlayamadım. Sıfırlama olabilir galiba :confused: ancak temassızlık yerini keşfetmekte bir tavsiyeniz var mı

Nötr linye girişinden koparsa o linyeye bağlı yüklerde faz yük üzerinden döner nötr'e ulaşamadığı içinde dönüşte faz görürsünüz.
Olası gevşeklik noktaları; Sigorta kutusu nötr klemensi(U klemens), tüm buatlarda nötr klemensleri.İletkenleri burduktan sonra klemense sokunuz aksi taktirde temassızlık olabilir.
Sayaç değişimi falan olduysa nötr iletkenini soyduktan sonra sayaca ittirirken(sokarken) izolesi bakırı kapatır sizde görmediğiniz için vidalarsınız.
Hepsi zamanında yaşadığım sorunlardır.
 
Cevap için teşekkür ederim :) Temassızlığı aramaya başladım bulduğumda haber veririrm :D
 
Cevap için teşekkür ederim :) Temassızlığı aramaya başladım bulduğumda haber veririrm :D

Önce ana sigorta girişi ile nötr arası gerilimi ölçü aletiyle ölçerek işe başlayın.Sonra linye linye sigorta çıkışlarıyla nötr'ü ve son olarak linyelere ait buatlarda ölçüm yapın. Görsel olarak temassızlığı farketmeniz zor olabilir.
 
Hocam bir tesisatta NÖTR gelmediğinde manyetik alandan dolayı ikiside kontrol kalemi ile baktığında ikiside faz gösterir, yani senin anlatmana göre senin tesisata nötr gelmiyor, hatta bir gevşeklik veya temassızlık var.
 
Hocam bir tesisatta NÖTR gelmediğinde manyetik alandan dolayı ikiside kontrol kalemi ile baktığında ikiside faz gösterir, yani senin anlatmana göre senin tesisata nötr gelmiyor, hatta bir gevşeklik veya temassızlık var.

Sn Mustafa Kırcalı olayın manyetik alanla ilgisi yok. Nötr gelmediği için faz yük empedansı üzerinden dönüşte(Nötr) üzerinde görünür.
 
FullAs arkaşımıza en içten duygularımla teşekkür ederim. Sorun gevşeklikten dolayı ısınan kabloların klemensi eritmesinden kaynaklanmış. Söktüğümüz 7. buatta bulduk sorunu. Değiştirdik ve tüm sorunlarımız çözüldü :D
 
FullAs arkaşımıza en içten duygularımla teşekkür ederim. Sorun gevşeklikten dolayı ısınan kabloların klemensi eritmesinden kaynaklanmış. Söktüğümüz 7. buatta bulduk sorunu. Değiştirdik ve tüm sorunlarımız çözüldü :D

Geçmiş olsun. Ucuz atlatmışsınız. Bu arada, sıfırlama yapmak zorunda kalıyoruz ya bazen. Eğer o hatta sıfırlama yapılmış olsaydı, cihazların gövdsine, cihazın alıcısından dönen faz gelecekti ve dokunanın çarpılmasına yol açabilecekti. Acaba toprak yoksa, topraksız çalışması mı daha tehlikeli, sıfırlamalı mı tehlikeli diye düşünmüşümdür hep. Sizce???
 

Forum istatistikleri

Konular
128,149
Mesajlar
915,479
Kullanıcılar
449,892
Son üye
bekmezci

Yeni konular

Geri
Üst