eski müstakil evde tesisat degisimi ve topraklama uygulaması

foamy

Üye
Katılım
27 Kas 2009
Mesajlar
6
Puanları
1
Degerli arkadaslar öncelikle herkezin bayramı mubarek olsun. Yaşlı bir akrabamın 2 katlı yaklasık 45-50 yıl önce inşa edilmiş yığma tuğla bir evi var. Katlar birbirinden bagımsız ve her katın ayrı elektrik sayacı var. Alt kat boş kendisi üstte oturuyor ve ben oturdugu katin komple elektrik tesisatını yenilemek ve ayrıca topraklama yapmak istiyorum. Bu konuyla ilgili birkaç sorum olacak. Yanıtlayabilirseniz çok memnun olurum.

1. Dairenin kat tablosuna ana kesici olarak bir K.A.K.R kullanmak istiyorum. Bunu kaç amper ve koruma degeri olarak kaç mA olanından kullanmayılım?
2. Mutfak, banyo, salon ve odaların priz linyelerini ayrı ayrı cekip hepsine 16 şar Amperlik sigorta, aydınlatma linyelerini 2 veya 3 e bölüp onlara da 10 ar Amperlik sigorta kullanmayı düşünüyorum acaba işlemde eksik veya sigorta degerinde yanlısım var mı?
3. Topraklama işlemine gelince binanın bahçesine cukur açıp oraya kazık veya levha çakmayı düşünüyorum. Bakır veya aliminyum bunlardan hangisini kullansam daha saglıklı bir topraklama sistemi saglarım? 6 mm2 lik iletken kullansam topraklama için yeterli olur mu sizce?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
1)kaçak akım koruma röleleri devre kesici olarak kullanılmaz. kaçak akım rölesi ile birlikte ana kesici olarak w otomat sigorta kullanmanız gerekiyor. amperajını bulmak için dairenin tüm yüklerini hesap etmeniz gerekir. söz gelimi lamba sortileri için 40w priz sortileri için 300w kabul edilir. ayrıca 3 özel priz linyesi çekmen şart (fırın 2kw çamaşır makinası 2.5kw bulaşık makinası 2.5 kw kabul edilir.) eğer şofben klima varsa bunlarında güçlerini tesbit etmen şart. bu şekilde güçleri toplayarak katın toplam gücünü bulursun. talep gücünü bulmak için katın toplam gücünü 0,6 ile çarpman gerekir. bulduğun talep gücünü (220*0,8) e bölerek maksimum akımını(Im) bulursun. senin seçeceğin ana kesicinin anma akımı Im den büyük olmalıdır. ve kolon hattı kablo kesitinin dayanabileceği maksimum akımı ana kesici anma akımından büyük olmalıdır. kaçak akım koruma rölesi 30mA olmak zorunda

2) sigorta değerleri doğru. her odanın priz sigortalarını ayrı ayrı yapmana gerek yok. iç tesisat yönetmeliğine göre 1 priz linyesine en fazla 7 sorti bağlayabilirsin. çamaşır makinası bulaşık makinası fırın için linyeler ve sigortalar bağımsız olmalıdır.

3) topraklama sistemi için 1 kazık yetmeyebilir.hesaplamanması lazım yada bahçeye 1 metre derinlikte 3 metre boyunda çukur kazarsın çukurun her iki ucuna 1.5 metre galvaniz çelik kazık çakarsın. iki kazığın irtibatı için 30x3.5 galvaniz çelik lama kullanırsın. ve lama ile ana pano irtibatını 30x3.5 galvaniz çelik şerit ile sağlarsın. ana panoda ( saat panosu ) 1 adet topraklama barası kurman şart. katın linye hattının kesiti ile topraklama kesiti aynı olmalıdır. kolay gelsin.
 
Hmm cok tsk ederim Adem kardeşim bazı yerlerde kolon hattını yani kat panosuna gelen ana besleme kablolarını direk olarak K.A.K.R ne faz ve nötr olarak girip çıkıslarını da linyelere dagıttıklarını görmüştüm demekki dogrusu o degilmiş bende ögrenmiş oldum. O zaman kolon hattını önce ana kesici olarak bir w otomat sigortaya girip cıkısını K.A.K.R atlatmak gerekiyor dogru mu diyorum acaba? Bu arada nötr hattını direk olarak K.A.K.R sine girebiliriz dimi onda bir sakınca olmaz heralde.
 
sorun olmaz
 
Hmm cok tsk ederim Adem kardeşim bazı yerlerde kolon hattını yani kat panosuna gelen ana besleme kablolarını direk olarak K.A.K.R ne faz ve nötr olarak girip çıkıslarını da linyelere dagıttıklarını görmüştüm demekki dogrusu o degilmiş bende ögrenmiş oldum. O zaman kolon hattını önce ana kesici olarak bir w otomat sigortaya girip cıkısını K.A.K.R atlatmak gerekiyor dogru mu diyorum acaba? Bu arada nötr hattını direk olarak K.A.K.R sine girebiliriz dimi onda bir sakınca olmaz heralde.

evet bu tür direk bağlamalar çok sık görüyoruz. aslında saat çıkışlarında sigorta varsa kaçak akım rölesinin yanına ikinci bir sigorta kurmanın maliyet başka bir getiriside olmaz. benim bahsettiklerim iç tesisat yönetmeliğinde yer alan ifadelerdir. nötr hattını direk olarak kaçak akımdan geçirmen şart geçirmediğinde zaten kaçak akım rölesi çalışmayacaktır. Kolay gelsin.
 
sevgili arkadaşlar size bir sorum var lütfen yardım edin
ev sigortalarını değiştim acaba doğrumu amper kullandım
ana sigorta AEG MARKA 40 AMPER B TİPİ
sofben ve çamaşır makinesi AEG 32amper B tipi
3 ADET LAMBA 16 AMPER ,C TİPİ
1 LAMBA 1BUZDOLABI,FIRIN 16 AMP B TİPİ
TV LAMBA BİLG, 2BUZDOLABI İÇİN 25 AMP CTİPİ
ŞİMDİ ACABA BAĞLANTILARDA SİZCE PROBLEM OLURMU EKSİK VEYA FAZLALIK VARMI,
SİĞORTA SEÇİMŞERİ DOĞRUMU
LÜTFEN YARDIM EDİN
 
lamba ve prizlerin linye hatları ve sigortaları ayrı olmalıdır.
şofben fırın ve çamaşır makinası için linyel ve sigortalar özel olur.
şofben için kablo kesitiniz şofbenin çekeceği maksimum akıma dayanıklı olmalıdır ve sigorta bu kablonun dayanacağı maksimum akımdan küçük olmalıdır.
 
sevgili arkadaşlar size bir sorum var lütfen yardım edin
ev sigortalarını değiştim acaba doğrumu amper kullandım
ana sigorta AEG MARKA 40 AMPER B TİPİ
sofben ve çamaşır makinesi AEG 32amper B tipi
3 ADET LAMBA 16 AMPER ,C TİPİ
1 LAMBA 1BUZDOLABI,FIRIN 16 AMP B TİPİ
TV LAMBA BİLG, 2BUZDOLABI İÇİN 25 AMP CTİPİ
ŞİMDİ ACABA BAĞLANTILARDA SİZCE PROBLEM OLURMU EKSİK VEYA FAZLALIK VARMI,
SİĞORTA SEÇİMŞERİ DOĞRUMU
LÜTFEN YARDIM EDİN

TV LAMBA BİLG, 2BUZDOLABI İÇİN 25 AMP CTİPİ Bana 25 Amperlik sigorta fazla gibi geldi.
3 ADET LAMBA 16 AMPER ,C TİPİ Bence lambalar için 16 Amper fazla 10 Amperlik yeterli olurdu.C tipi gecikmeli sigortadır neden C tipi kullandınız anlayamadım.
sofben ve çamaşır makinesi AEG 32amper B tipi Şofben çamaşır makinesi ve fırının sigortaları ayrı olmalı.
 
slm foamy ben ufuk usta aydından yazmış olduğun sorular çok basit şeyler yine yardımcı olalım dedim

1. sorun içn : dairenin ana giriş panosuna 1 adet 80A lik (100-400 mA arası olan) termik manyetik şalter kullanıyrsun ve panda 3 adet sayaç bölmeli olucak 1. bölme zemin kat 2. bölme 1. kat ve son olarak 3. bölme ortak kullanım bodrum merdiven zil vs. yani ve her sayaça 1 adet 40A lik B sınıfı W otomat kullanıyorsun ortak kullanımda sayaç çıkışında da merdivenler için 1 adet 10A ziller ve ya diafonlar için 1 adet 10A bodrum kat için de 1 adet 16A aydınlatma ve 1 adet 20A priz linyeleri olmak üzere toplamda 4 adet w otomat kullanıyrsun .....
unutmaki binanın besleme kablosunu 4*6 tavsiye ederim.. dairelerden de 1 adet 2*6 ve 1adet 6mm nyy toprak tavsiye edrim

gelelim 2. soruna : mutfaktaki tüm pirizleri (aspiratör dahil) bir linye yapıp 16A lik tek sigorta yapıyrsun fırın b.mak ocak mikro dalga gibi cihazların hepsini tek tek linyelendirip her birine 16-20A (cihaz durumuna göre) sigortalandırıyrsun böylece mutfak bitti.. diğer tüm odaları 2 gruba bölüp 2 lamba 10A ve 2 piriz 20A toplamda 4 linye yapıyrsun banyoda şohben32A termosifon16A ç.mak20A gibi cihazlar warsa onları tek tek linyelendirip sigortalandırıyrsun.. odalarda klima varsa onlarıda tek tek linyelendirp 16A sigortalandıryrsun böylece daire içi tesisat tamamdır..
unutmaki sigorta kutusunu bağlarken 40A kaçak akım rolesini unutma

gelilm son soruna : topraklama işleminde öncelikle yaş bi zemin gerekli bu çok iyi bi avantaj 1.5 mt lik bakır çubukğun başı 50cm içnde kalacak şekilde çakıyrsun ve 10luk nyy kablo ile kat giriş (ana) panoyo götürüyrsun dairelerden 6mm nyy topraklamayıda ponoda kablo papucu ile birleştirip panonn içindeki toprak civatasına sıkıyrsun
 
TV LAMBA BİLG, 2BUZDOLABI İÇİN 25 AMP CTİPİ ewet fazla bunlara 20A yeterli B sınıfı tercih ederim
3 ADET LAMBA 16 AMPER ,C TİPİlambalar için 16 Amper fazla 10 Amperlik yeterlidir C tipi gecikmeli sigortadır neden C tipini tavsiye etmiyrum
sofben ve çamaşır makinesi AEG 32amper B tipi Şofben ve çamaşır makinesi linyeleri ayrı olmalı ve şohben 32A ç.mak. 20A yeterlidir
 

Forum istatistikleri

Konular
127,960
Mesajlar
913,921
Kullanıcılar
449,609
Son üye
cherrywine

Yeni konular

Geri
Üst