Merhaba arkadaşlar elimizde bir Esit Fixum kantar kontrol cihazı var ve eski sistemde 1 ton altında karışımlar oluşturuluyordu şimdi kapasite 2 tona çıktı ama cihaza 1 tonu aşan karışım formülü girildiğinde kabul etmiyor.

Bu eğeri 2 tona nasıl çıkarırız yardım edermisiniz.
 
buradan bakabilirsin

Esit Fixum tr kullanma kılavuzu


Maksimum Kapasite (CAP-2)
Cihazın normal ölçme konumunda ölçülecek ağırlık değerinin sınırları belirlenir.
Belirtilen kapasite değerinin 9½ e kadar bir değer aşılması durumunda cihaz 2
hata mesajı verir.
Bu bölüme girildiğinde kısa bir süre göstergede CAP-2 yazısı görülür ve sonra
kapasite değeri gösterilir. Göstergenin en solundaki basamağın yanıp söndüğü
ve noktanın da belirtilen yerde olduğu görülür.
Yanıp sönen basamağın değerini artırmak için DARA GÖSTER tuşuna,
yanında bulunan basamağa geçmek için DARA AL tuşuna, yanıp sönen
basamağı sıfırlamak için SIFIRLAMA tuşuna, ekrandaki değeri kaydetmek
için YAZICI tuşuna basılır.
0
Sayfa 25 ten bakabilirsin.
 
Yardımınız için çok teşekkür ederim bu klavuzda ve sizin anlatımınızdaki bilgiler, avatarıma koyduğum cihaza uygun mudur acaba, klavuzda o resme uygun olanı bulamadım.
 
pwı serisi ise uygundur cihaza bakmanız lazım
 
FIXUM CQA-P Kontrolör cihazınızın modeli buymuş firmayla görüşsen daha iyi olur...
 
hello could someone help me , i have a problem with
FIXUM CQA Model 2, Controller , its keyboard not working and like to buy only pannel or hole controller . where can i buy it ?
 