Selamünaleyküm değerli ustalarım bir konuda bilgiye ihtiyacım var ; şuanda üretim de olmayan bir fabrikada yani sadece büro kısmı faal olarak kullanılıyor , reaktif oranımız 1.15 leri buluyor bazı günlerde. Fabrika çalışırken sıkıntı yok yüzde 5 ile 8 civarında . Sormak istediğim eri farkı T farkından büyük olabilir mi? Eğer olamaz ise arıza sayaçta mi olabilir bağlantıda mi ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Selamünaleyküm değerli ustalarım bir konuda bilgiye ihtiyacım var ; şuanda üretim de olmayan bir fabrikada yani sadece büro kısmı faal olarak kullanılıyor , reaktif oranımız 1.15 leri buluyor bazı günlerde. Fabrika çalışırken sıkıntı yok yüzde 5 ile 8 civarında . Sormak istediğim eri farkı T farkından büyük olabilir mi? Eğer olamaz ise arıza sayaçta mi olabilir bağlantıda mi ?

Söylediğiniz den anladığım kadarıyla ERi derken enduktif reaktifi mi kastediyorsunuz.Eger öyleyse evet enduktif reaktif T toplam aktifi gecebilir buda sayacın arızalı olduğunu göstermez sisteminizde aşırı reaktif olduğunu gösterir.
 
Söylediğiniz den anladığım kadarıyla ERi derken enduktif reaktifi mi kastediyorsunuz.Eger öyleyse evet enduktif reaktif T toplam aktifi gecebilir buda sayacın arızalı olduğunu göstermez sisteminizde aşırı reaktif olduğunu gösterir.
Evet Endktif reaktif oranını ifade etmek istedim. İlk defa karşılaştım böyle bir problem ile fabrika çalışmadığı zaman sıkıntı yaşıyoruz. Akım trafo oranı 800/5A . Ancak sayaç og akım trafosundan ölçüm yapıyor. Bu durumda böyle küçük yükleri en optimal şekilde nasıl kompanze edebilirim ? Monofaze ve trifaze kondanstorler mevcut sistemimizde ancak idari bina yükü çok dengesiz ve küçük yani maksimum 20 amper fazlardan güç çekiyor.
 
Evet Endktif reaktif oranını ifade etmek istedim. İlk defa karşılaştım böyle bir problem ile fabrika çalışmadığı zaman sıkıntı yaşıyoruz. Akım trafo oranı 800/5A . Ancak sayaç og akım trafosundan ölçüm yapıyor. Bu durumda böyle küçük yükleri en optimal şekilde nasıl kompanze edebilirim ? Monofaze ve trifaze kondanstorler mevcut sistemimizde ancak idari bina tükü çok dengesiz ve küçük yani maksimum 20 amper fazlarda güç çekiyor

Bu konudaki teknik bilginiz nasıl bilemiyorum fakat bu oldukça sik rastlanılan bir durum nedeni Trafo yüksüzken enduktif kayiplar nedeniyle sürekli ceza gelir.Burada eğer yük çok değişken değilse sabit gurup kondansatör akım trafolarindan önce bağlanarak çözüm üretilebilir fakat bu çoğu zaman ise yaramaz çünkü değişken yüklerde trafo aktif ve reaktif kayıpları da değişken olacaktır.Kael ve entes gibi rolelerde kapasitif tarafta çalıştırma gibi özellikler bulunmakta reaktif oraniniza göre cosinus degeri set edilerek çözüm oluşturulabilir.
 
Bu konudaki teknik bilginiz nasıl bilemiyorum fakat bu oldukça sik rastlanılan bir durum nedeni Trafo yüksüzken enduktif kayiplar nedeniyle sürekli ceza gelir.Burada eğer yük çok değişken değilse sabit gurup kondansatör akım trafolarindan önce bağlanarak çözüm üretilebilir fakat bu çoğu zaman ise yaramaz çünkü değişken yüklerde trafo aktif ve reaktif kayıpları da değişken olacaktır.Kael ve entes gibi rolelerde kapasitif tarafta çalıştırma gibi özellikler bulunmakta reaktif oraniniza göre cosinus degeri set edilerek çözüm oluşturulabilir.
Burada sistemdeki reaktif Güç kontrol rölemiz grup arge nin 18kademeli rolesi. Endüktif yüzde 1 kapasitif yüzde 14 e ayarlı . Rölenin ölçümlerine göre ise yüzde 1.5 Endüktif, yüzde 5 kapasitif görünüyor. Ama sayaç değerlerimiz sistem çalışmadığı zaman çok üst değerlerde kimi zaman yüzde 90 kimi zaman yüzde 60 seyrediyor. Buradaki asıl problemimiz o zaman trafo kaynaklı kayıpların sayaca yansıması mıdır ? Kapasitif oranda ayarlasam bile düşmedi. Hatta sabit kondansatör bağladım denedim yüzde 22 reaktif , yüzde 50 kapasitif değerleri oldu.
 
Burada sistemdeki reaktif Güç kontrol rölemiz grup arge nin 18kademeli rolesi. Endüktif yüzde 1 kapasitif yüzde 14 e ayarlı . Rölenin ölçümlerine göre ise yüzde 1.5 Endüktif, yüzde 5 kapasitif görünüyor. Ama sayaç değerlerimiz sistem çalışmadığı zaman çok üst değerlerde kimi zaman yüzde 90 kimi zaman yüzde 60 seyrediyor. Buradaki asıl problemimiz o zaman trafo kaynaklı kayıpların sayaca yansıması mıdır ? Kapasitif oranda ayarlasam bile düşmedi. Hatta sabit kondansatör bağladım denedim yüzde 22 reaktif , yüzde 50 kapasitif değerleri oldu.

Maalesef durum söylediğiniz gibi roleniz sadece trafonun sekonder kısmından sonrası ni yani sadece yük tarafını olcuyor trafo kaybını görmüyor.Bu nedenle trafo kaybı ceza olarak yansıyor.Gurup ARGE in og. Referanslı rolesini de kullanabilirsiniz.Ölcum og.den olursa trafo kayıplarini da göreceği için sorun çözülür.Daha masrafsız çözüm isterseniz kael in varkombi 18 TFT rolesini takip kapasitif tarafta çalıştırmak ta çözüm olur.Secim sizin butcenize göre uygun çözümü seçersiniz.
 
Maalesef durum söylediğiniz gibi roleniz sadece trafonun sekonder kısmından sonrası ni yani sadece yük tarafını olcuyor trafo kaybını görmüyor.Bu nedenle trafo kaybı ceza olarak yansıyor.Gurup ARGE in og. Referanslı rolesini de kullanabilirsiniz.Ölcum og.den olursa trafo kayıplarini da göreceği için sorun çözülür.Daha masrafsız çözüm isterseniz kael in varkombi 18 TFT rolesini takip kapasitif tarafta çalıştırmak ta çözüm olur.Secim sizin butcenize göre uygun çözümü seçersiniz.
Çok teşekkür ederim değerli bilgileriniz için. Ben direk bağladığım zaman yük tarafından bağlamıştım o da rölenin kapasitif göstermesine neden olmuştu ve buda sistemin Kararsız çalışmasına sebep olmuştu o zaman. Düzeltelim derken daha da kötü olmuştu. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim
 