EPlan P8 Interruption Point'te Sayfa.Sütun Cross Referansı Sorunsalı

OnuR06

Üye
Katılım
19 May 2008
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
39
Eplan'nın kendi manuelinde Interruption Point'te sayfa.sütun formatında cross referansın default halde olduğu yazıyor. Bende Interruption Point'in cross referansı sadece sayfa numarası olarak yazıyor. options>aettings de (ilgili olduğunu düşündüğüm) kurcalamadığım yer kalmadı. Bilen arkadaşlar Interruption Point'in cross referansını nasıl sayfa.sütun formatına çevirebileceğimi anlatabilir misiniz ?
 
Kendi sorunumu ben cevaplayayım. Kendi yaptığım plot frame'in eksik properti bilgileri varmış. Eplanın standart plot framelerinden birisini açtım ve onun ayarları ile kendi yaptığım plot framein ayarlarını karşılaştırdım. 4 tane property ekledim (bunları tek tek kurcalamadım) ve cross referansa sütun bilgisini de eklemiş oldum.
 