Entes rg3-12c röle

arkadaşlar entes rg3 12c reaktif güç rölesi nasıl ayarlanır entes kullanan arkadaşların önerileri nelerdir bukonuda bana yardımcı olunuz daha önce hiç kullanmadım herkese teşekürler
aliempi arkadaşım entes rg3-12cs kolay kullanım kılavuzunu aşağıya ekliyorum.

entes rg3 kolşay kullanım kılavuzu AKIM TRAFOSU ORANI GİRMEK

1-Set tuşuna 3 sn basılı tutunuz.
2-Ekranda AUTO yazısı görülür.
3-Aşağı tuşu ile TRAFO ya geliniz.
4-Set tuşuna basınız.
5-Ekrana CTR gelir.
6-Set tuşuna basınız.
7-En alt ekrandaki displaye akım trafosu oranı girilir.
Örnek:100/5 Akım trafosu için 20 giriniz.100/5=20
8-Esc ile çıkılır.
9-Ekrana SAVE SET YES gelir.
10-Set tuşuna basılır.

Gerilim Trafosu Oranı Girmek
Gerilim Trafosu yoksa UTR 0001 olacak.

CALC Hesaplama Programı Seçmek
Sayaç Dijital ise 1
Sayaç Mekanik ise 0
AUTO SETUP YAPMAK İÇİN

1-Set tuşuna 3 sn basılı tutunuz.
2-Ekranda AUTO yazısı görülür.
3-Tekrar Set tuşuna basınız.
4-Ekranda OPE RATI görülür.
5-Yukarı tuşuna basınız.
6-Ekranda SET UP yazısı görülür.
7-Set tuşuna basınız.
8-Ekranın alt displayinde OFF yazısı görülür.
9-Yukarı tuşuna basarak ON yapınız.
10-Set tuşuna basınız.
11-Röle kademeleri tanımaya başlayacaktır.

SIFIRLAMA İŞLEMLERİ

1-Set tuşuna 3 sn basılı tutunuz.
2-Ekranda AUTO yazısı görülür.
3-Aşağı tuşu ile SİLME ye geliniz.
4-Ekranda RESET yazısı görülür.
5-Set tuşuna basınız.
6-Alt displayde ALAR yazısı görülecek.
7-Set tuşuna basınız.
8-Alt displayde NO yazısı görülür.Yukarı tuşu ile YES yapınız.
9-Set tuşuna basınız.
10-Tekrar yukarı tuşuna basınız.
11-Ekranda RATE görülecek.
12-Set tuşuna basınız.
13- Alt displayde NO yazısı görülür.Yukarı tuşu ile YES yapınız.
14-Set tuşuna basınız.
15-Tekrar yukarı tuşuna basınız.
16-Ekranda ENR9 görülecek.
17-Set tuşuna basınız.
18- Alt displayde NO yazısı görülür.Yukarı tuşu ile YES yapınız.
19-Set tuşuna basınız.
20-Esc ile çıkınız.
21-Ekranda SAVE SET YES yazısı görülecek.
22-Set tuşuna basınız.

kolay gelsin
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
entes rölede mesela 600/5 akım trafosu takılı ise 2,5 kvar bir kondansatörü neden görmez
sistem 1 kvara kadar bi kondansatör istiyor ne yapmak gerekir

2,5kVAr'lık bir kondansatör (400V'ta) yaklaşık olarak 3,6A akım çeker. Röleye bu 3,6A 600/5 akım trafosu sayesinde 3,6/(600/5)=0,03A=30mA olarak görünür.
Entes RG3-12C 50mA'in alıtındaki akımları hassas olarak algılayamamaktadır (Bazen 40-45mA seviyesini tanıyabilmekte ama). Siz röleye manuel olarak 2,5kVAr bilgisini girmek istediğiniz takdirde, ekrandan en az miktarı görebilirsiniz (Şu an aklımda değil ne kadar olduğu ama 5kVAr ın altını zor tanır 600/5 akım trafosuyla).
Olayın özü budur kısaca...
 
öyleyse entes ile sisteme gerekli reaktör sabit olarakmı baglanıyor

Entes röle ile reaktörün direkt olarak bir bağlantısı yok. Sabit bir kapasitif yükünüz varsa eğer reaktörü sisteme sabit bağlarsınız. Kapasitif yükünüz sabit değilse, bağlayacağınız reaktörün fazla geldiği durumlarda entes röle gerekli müdahaleyi yapacaktır.
Bu söylediğim sadece entes için geçerli değildir. Klasik olarak çalışan bütün rölelerde uygulanabilir (Ama reaktör sürebilen sistemler daha kullanışlıdır Smart SVC gibi, KAEL Varkombi-18 TFT, Varkombi-12 TFT gibi)
 
entesin t serisi rölelerinde primer değeri girilir.c serisi rölelerde çevirme oranı girilir...
 
şönt reaktör bağlama ihtiyacınız olduğu tesislerde, şönt reaktörün bağlı olması gereken bir zaman dilimi mutlaka vardır.

Vardır diyorum çünkü, örnek olarak bankaları gösterirsek mesaiden sonra kapasitif yazmaya başlar. O halde mesai başlangıç ve bitiş durumuna göre astronomik röle bağlarsanız şönt reaktörü ihtiyaca göre devreye alıp çıkarabilirsiniz.

Marka veya firma ismi vererek spekülasyon yapmak istemiyorum ama hatırlatırım.

Bizim röle şönt reaktör de devreye alır diyen bir firmanın rölesi gerçekten şönt reaktör devreye alır ama nedense ki şönt reaktör devrede iken ve hem de şönt reaktör miktarından fazla endüktif bir durum oluştuğunda bile neden fazla olan şönt reaktörü bırakmak yerine kondansatör almaya gider.

Şönt reaktör devreye alma özelliği bulunan firmalar rölelerinin algoritmalarını kontrol etsinler derim.
 
entes rölede akım trafosu 1000/5 ise 200 yazılacak ve devam lı ilk kondansatör 3 fazlı olacak bu kesin
ayrıca setap ta yaparsan daha iyi olur
 