Entes rg3 12 setup yapmıyor neden

Katılım
11 Ağu 2019
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
32
akım trafosu 150 5
1. kontaktör 5 kilovar trifaze ilk cekiyor sonra tanımıyor yani ikinci kontaktör cekmiyor
Ters Y ışığı yanıyor neden yapar
2. Kontaktör 2,5 kilovar tirifaze
Sıfır aynı model röle taktım aynı sorunu verdi.
 
Akım trafosu 150 5
1. kontaktör 5 kilovar trifaze ilk cekiyor sonra tanımıyor yani ikinci kontaktör cekmiyor
Ters Y ışığı yanıyor neden yapar
2. Kontaktör 2,5 kilovar tirifaze
Sıfır aynı model röle taktım aynı sorunu verdi.
rg312cs.png


Menüden alarm koduna bakarsanız problemin ne olduğunu tam olarak görürsünüz.
 
Akım trafosu 150 5
1. kontaktör 5 kilovar trifaze ilk cekiyor sonra tanımıyor yani ikinci kontaktör cekmiyor
Ters Y ışığı yanıyor neden yapar
2. Kontaktör 2,5 kilovar tirifaze
Sıfır aynı model röle taktım aynı sorunu verdi.

rölenin üç faz besleme kablolarına bak bende de bir sefer aynı oldu fazlardan biri gevşekti fazlardan birini görmeyince dediğin oluyor yada röle arızalıdır
 