entes rg-6t tek faz yardım lütfen

sabantubas

Üye
Katılım
30 May 2009
Mesajlar
1
Puanları
1
selam, bende rg-6t role var. tek fazlı. kondansatör dizilimi şöyle 2,5-2,5-2,5-2,5-5-5
Şu an bütün kondansatörler açık.Ana makinem sürekli çalışıyor, yardımcı bir makinede aralıklarla devreye giriyor. Yardımcı devrede iken cosfi 0,45 civarı devrede değil iken 0,90 civarı gösteriyor. Sistem bu şekilde %10 kapasitif %8 reaktif atıyor. akım trafosunda 50/5 iki tane akım trafosu var seri bağlanmış. diğer fazlarda da 50/5 birer tane var. C/k oranını yük varken otomatik tespit ettiğinde 0,14~ buluyor. Ama kullanma kılavuzunda 2,5kvar c için 50/5 akım trafosu için 0.25 c/k seçin diyor. Ne yapmalıyım. Bütün kondansatörler sürekli açık ve eksik kompaszasyon ışığı sürekli yanıyor. yardımlarınız için teşekkür ederim
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kondansatör 2,5 kVAR fakat bildiğin gibi belli bir ömürleri var ve O hesap kondansatör tam kapasite çalışırkenki hesaptır... Pens ampermetre ile ilk kademe kondansatör akımını bir ölç üzerinde yazan akım değerini vermiyordur muhtemelen ve bu sebepten röle hesapladığın değerden farklı tespit ediyor olabilir. Eğer kondansatör vermesi gereken yani üzerindeki akımı veriyorsa hesapla bulduğun değeri ayarla...

hem cosfi 0,90 ve 0,45 diyorsun hemde Reaktif oran 0,90 diyorsun bu enteresan , Bu değerlere göre reaktif yazması gerekir...
Yükler trifaze mi? Dengeli mi?
 
Röle besleme fazı ve rölenin akım trafosu aynı fazda olmalı. Bunun doğruluğundan emin olunmalı.
Röle akım trafosu değeri doğru girilmeli (Bu rölede 50/5 için 50)
Akım trafolarından seri bağlı olanlardan sadece birisi bu rölenin (RG6T tek akım trafoludur), diğer akım trafosu ve diğer fazlrdaki birer akım trafoları ampermetrelerindir.
İlk kademe kondansatörün çektiği akımları ölçün. İlk kademe kondansatörünüz yıpranmış gibi (veya ilk kademe kontaktörünüzün kontakları aşınmış tam geçirmiyor da olabilir).
Diğer bütün kademelerdeki kondansatörlerin akımlarını da ölçün. Etiket değerlerinden farklılıklar olanlar varsa eğer Tekrar mesaj yazarsanız gerekli yönlendirmeyi yaparız.
 
Son düzenleme:
Kondansatör gurupları,rölenin programına uygun değil.Öncelikle bu durumu düzeltmeniz ge-
rekiyor.Dizilimi,1-1-1..., 1-2-2 ..., 1-2-4-4 .. ( röle broşürüne bakınız ) şeklinde düzeltme-
niz gerekiyor.Röleniz,referansını tek fazdan aldığı için,sisteminiz eğer dengeli yüklü bir sis-
tem değil ise,etkili bir kompanzasyon yapmanız mümkün olmaz.Dizilimi düzelttikten sonra,
sorununuzu tekrar tartışabiliriz.6 kademeli röle kullandığınıza göre,sisteminiz küçük.Böyle
tesislerin yükünün dengeli olma ihtimali az.O nedenle,12 kademeli kompanzasyona geçerek
ilk 6 - 9 adedini monofaze,geri kalanını trifaze yaparak,sorunu kesin olarak ( sık devreye
girip/çıkan yükünüz yok ise ) çözebilirsiniz.
 
rölenin program seçim kademesinden 5 nolu proğramı seçin.
1.kademeye 1,5 kvar,6 kademeye 10kvar bağlayın.
mevcut olan diğer kondansatörlerinizin her üç kablosundan da ne kadar akım çekildiğini kontrol edin.
eğer bir kondansatöre bağlı olan üç kablodan çekilen akımlar farklı ise ve akımlar arasında %20'den daha büyük bir akım farkı varsa kondansatörünüzü değiştirin.
eşit akım almış olmanıza rağmen kondansatör etiketindeki akımdan %25 civarında eksik akım okuyorsanız kondansatörünüzü yine değiştirmenizi tavsiye ederim

verdiğiniz değerlerdende az çok kondansatörlerinizin ömrünü tamamladığı anlaşılıyor.
eğer daha önceleri aynı komp.sistemi ile cezaya girmediğinizi kabul edersek.

şimdiden kolay gelsin.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,134
Mesajlar
915,318
Kullanıcılar
449,852
Son üye
ddknght

Yeni konular

Geri
Üst