Entes rg 3 röle sistemde sıfırlanıyor

leke_leke

Üye
Katılım
25 Kas 2009
Mesajlar
59
Puanları
1
Yaş
37
Arkadaşlar entes rg 3 role sıstemde mevcut role arada bır kendını sıfırlıyor yanı şoyle oluyor bugun sıstemde sıkıntı yok ama bırkaç gun sonra degerler cos 200 lere kadar kendı kendıne duşuyor. ck ayarı yaptırınca tekrar duzeliyor.bır kaç gun sonra yıne sapıtıyor boyle bır şeyle karşılaşan varmı yada bu neden olabılır .normalde kademelerı devreye alması lazımken ne oluyorsa bırden degerleri almamaya başlıyor hiç bır kademeyı devreye almıyor.ck yapılınca duzelıyor çok tuhaf şımdıden çok teşekkurler...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
ck ayarı dedigine göre eski tip röledir degismesinin zamanı gelmis 12c kullan
 
role ölmüş :) sen en iyisi sök tavsiyem kael tak keyfine bak iyi çalışmalar
 
kael tak keyfine bak :) güzelmiş
 
ck derken ben eskı dılde soyledım yanı otomatık tanıtma yapıldıgında duzeliyor.kael de gordum gerçekten guzel bır cıhazz..
 
Arkadaşlar olay şu şekilde oluyor.ben çözdüm.sistem şebekede iken sorun yok generatöre geçtiginde bütün her yer besleniyor.dolayısı ilede kompanze barasıda enerjili oluyor ancak rolenin referans fazları generatörde iken beslenmiyor. elektrik geldiginde referans fazları enerjileniyor ve role generatör devreden çıkana kadar sıstemi kompanze etmeye çalışıyor.bu nedenle faz açıları değiştiği için role kendini sıfırlıyor ve tamamen şebekeye geçtiginde tamamen allak bullak oluyor .çözümde role beslemesine zr rolesi takıp çalışma süresinide generatörün devreden çıkmasından sonra ki zamana ayarlıyoruz herhangi bir sorun kalmamış oluyor...kolay gelsin...
 
Entesi panonun başında arayıp yardım isteyebilirsin.
0216 3130110
 
oakdar uğraşmama gerek yoktu. set-up menüsünün olduğu yerde conn menüsü var orayı off la sistem her zaman çalışır.

senin sorunun Şebeke geldiğinde röle şebekeden besleniyor ama akımlar generatörden geliyor. ve ona göre röle yeni enerjilendiği için bağlantıları öğrenmeye çalışıyor ve öğreniyor. bu durumda şebeke r-s-t bağlı ise generatör s-t-r bağlı oluyor. ve jeneratör kontaktörü bıraktıktan sonra s-t-r ye göre fazlarını düzelten röle şebeke gelince r-s-t ye göre çalışıyor enerji bir daha kesilmediği içinde röle bağlantıları öğrenmiyor artık ve yanlı faz yanlış akımda oluyor. bunu çözmenin en kolay yolu conn menüsnü oflamak

kolay gelsin
 