Entes rg-3 12c

snipper

Üye
Katılım
22 Kas 2007
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
39
Entes reaktif güç kontrol rolesinde kademe 10 olarak seçilmiş ve 2.3.4 gruplarda monofaze 0.5 kvar kondansatör bağlı ancak role bunları 2.4k olarak algılamakta manuel değiştirmek istediğimizdede 2.4 ün altına inmiyo. sorun nerde olabilir acili yardım
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
akım trafo çevirme oranı yanlış girilmiş olabilir ondan farklı ölçüyor olabilir
 
Entes RG 12C rolesinin minimum algılama değeri 50 mA'dir. Kondansatörün devreye girerken sekonder akımda yaptığı değişiklik rolenin algılayacağı minimum akımın altında kaldığından röle devreye giren kademeyi tanımıyor. Manuel kademe değeri girildiğinde ise akım trafosunun çarpanı girildiğinde role otomatik olarak sekonderde 50 mA değişiklik yapacak kondansatörün kvar cinsinden değerinin altında değer kabul edilmiyor. Siz tahminen diyorum, herhalde 200/5 A bir akım trafosu kullandınız. Bu da minimum bağlanacak 2,4 kvar bir kondansatöre denk geliyor.
Çözüm olarak akım trafosunun primer değerini, işletmeden çekilecek maksimum yük için sorun olmayacak bir değere düşürme sansı varsa onu deneyin. Veya daha büyük bir kondansatör takarak rolenın tanımasını sağlayın. Veyahut da roleyi minimum algılama değeri daha hassas bir role ile değiştirebilirsiniz.
 
0,5 kvar'lık monofaz kondansatörü 200/5A lik akım trafosunda röle 0,5kvar olarak algılar.Siz rölede akım trafosu oranını 1000/5A e göre yapmışsınız.
Düzeltirseniz sorun da çözülür.
 
Son düzenleme:
arkadaşlar bizim akım trafosu 600/5 ve entese bu oran doğru girildi 120 olarak
 
arkadaşlar bizim akım trafosu 600/5 ve entese bu oran doğru girildi 120 olarak


Çarpan değerini doğru girmiş olabilirsiniz. ancak rolenin algıladığı minimum akım 50 mA olduğundan 120 çarpan değerine göre rolenin tanıyabileceği en küçük kondansatör değeri trifaze olarak 4,3 kvardır. başka bir ifade ile 6 A ve üzerindeki akımları role algılayacaktır. Bu yüzden bağlayacağınız kondansatör en az 6 A çekecek bir kondansatör olmalıdır. 0,5 kvar kondansatör 2 A çekeceği için role bunu görmüyor.
 