Merhaba resimde ki kondansatör 3 fazlı baglayacagim.nasil baglamam gerekir?

Bir diğer konu akım trafosu 600/5konulmus neye istinaden seçiyoruz bunu orayı bilmiyorum.
Teşekkürler arkadaşlar
IMG_20190717_163025.jpeg
IMG_20190717_163022.jpeg


Bir sorum daha olacak.mevcut akım trafosu 600/5 ve ben 2.5 kvar 3 fazli en büyük olacak şekilde yapmak istiyorum.akim trafosunu kaç amp secmeliyim?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
https://entes.com.tr/dosyalar/kondansator-950.pdf
ENT/CF/400/2,5 Fazlar arası gerilimde 400v (Difaze) 2,5kVAr Faz nötr gerilimde 220v'ta 0,83kVAr
Akım trafosu çekilebilinecek sürekli ve maksimum akım değerine göre seçilir, seçilen akım trafosuna göre de en küçük kondansatör gücü tayin edilir bununla ilgili forumda detaylı bilgiler var. Zamanında bende yorum yapmıştım. https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kompanzasyon-İlk-kademenin-hesaplanması.126306/
Kondansatöre göre akım trafosu seçilmez :)
 
Son düzenleme:
https://entes.com.tr/dosyalar/kondansator-950.pdf
ENT/CF/400/2,5 Fazlar arası gerilimde 400v (Difaze) 2,5kVAr Faz nötr gerilimde 220v'ta 0,83kVAr
Akım trafosu çekilebilinecek sürekli ve maksimum akım değerine göre seçilir, seçilen akım trafosuna göre de en küçük kondansatör gücü tayin edilir bununla ilgili forumda detaylı bilgiler var. Zamanında bende yorum yapmıştım. https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kompanzasyon-İlk-kademenin-hesaplanması.126306/
Kondansatöre göre akım trafosu seçilmez :)