Entes EPM-4C

Katılım
1 May 2016
Mesajlar
12
Puanları
1
Konum
Osmanlı Devleti
Arkadaşlar merhaba benim problemim entes dijital ampermetre.Digital ekranın sağ alt köşesinde bir nokta var bu ampermetrenin akım sınırlarını aştığında verdiği arıza yanlız motorum fazla akım çekmiyor flaşör şeklinde yanıp sönüyor vede çıkış kontağını kesiyor ampermetrenin enerjisini kople kesiyorum düzeliyor fakat yarım saat sonra yine aynı arızayı veriyor neden olabilir acaba
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Değerli Müşterimiz,

EPM-4C Setpointli Ampermetremizdir. Aşırı veya Düşük Setpoint değerleri girilebilmekte ve belirlenen sınırların dışına çıkıldığında belirlenen gecikme süresi sonunda çıkış rölesi çekerek hata sinyali verir.Çıkış rölesi çektiğinde göstergenin sağ alt köşesinde bir nokta yanıp söner.

Probleminizi daha iyi anlamak ve çözüm önerisi sunmak için cihazın parametre ayarlarını bizimle paylaşırmısınız?

EPM-4C Teknik özellikler ve parametre ayarları ile ilgili aşağıdaki link’ten kullanma talimatını inceleyebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • EPM_4A_4D_4C_4P_TR-EN_A3921_R6.pdf
    239.1 KB · Görüntüleme: 32
Problemim çözüldü ampermetrenin K-L uçları ters girilmiş o yüzden hataya geçiyormuş teşekkürler Entes Elektronik[emoji846]
 

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,880
Kullanıcılar
449,599
Son üye
Gksn

Yeni konular

Geri
Üst