Iyi günler. Asansör uygulamasında kullandığımız enkoder 0 volttan asansörün start stop hareketlerinde parazit almaktadır ve paraziti önlemek için bir fikri olan mı?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Enkoder kablosunu twist (örgü şeklinde) ve shildli (topraklı) olarak seçin toprak kısmını pano tarafında toprağa bağlayın.
 
Enkoder kablosu shildli ve shild toprağa bağlı pano tarafında enkoderi motor bağlantı milinden ayirmama rağmen sayma yapıyor
 
Motorlar devrede iken nötr-toprak arası voltaji ölçün, motor kablolarını shildli olarak seçin ve topraklayın.
 
Merhaba. Konunun üzerinden çok zaman geçmiş. Fakat bilgi amaçlı tecrübelerimi paylaşayım. Böyle durumlar ile projelerimiz de sıklıkla karşılaşıtik. Çözüm çok basit, minik troit bobinli filtreler ve 30 - 40 volt AC arası varistor kullanarak çözdük her defasında.
 
Merhaba. Konunun üzerinden çok zaman geçmiş. Fakat bilgi amaçlı tecrübelerimi paylaşayım. Böyle durumlar ile projelerimiz de sıklıkla karşılaşıtik. Çözüm çok basit, minik troit bobinli filtreler ve 30 - 40 volt AC arası varistor kullanarak çözdük her defasında.
devreye ne şekilde bağladınız?
 