enh direk seçimlerinde nelere dikkat etmeliyim yardım

aragon555

Üye
Katılım
20 Şub 2007
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
39
selam
enh(AG ya da YG) projelerinde direk seçimi yaparken neler goz onune alınıyor bilgi verirseniz sevınırım.
AG de I K U gibi kısaltmalar ne anlama gelıyor 8I (8 metre dırek boyu I ?)
YG de N D Z T direk kısaltmaları hangısını nerde kullanmalıyım?
 
N: Nİhayet DİreĞİ( Hattin SonlandiĞi Yerlerde Kullanilr)
d: Durdurucu Dİrek
t :taŞiyici Dİrek
z :zavİye DİreĞİ( Hattin AÇiya GİrdİĞİ Durumda Kullanilir)

i: Demİr Dİreklerde Kullanilan Profİlİn Şeklİ I Ya Benzer
u :demİr Dİreklerde Kullanilan Profİlİn Şeklİ U Ya Benzer
 
bildiğim kadarıyla 8I da 8 direğın boyu degil I direğının kalınlıgı aynı sekılde 10I dedıgımızde de kalınlık 10cm ama hepsinin boyu 6 metre diye bılıyorum
 
N: Nihayet direği
D: Durdurucu direk
Z: Zaviye direği
T: Taşıyıcı direk

OG direkleri dir. bu direklerin yanında yazan (T12) sayıda direğin boyudur. AG direklerdede belirtilen sayı direğin boyudur. Trafo direklerinde ise durum biraz farklıdır. T15 T25 T35 T50 trafo direkleridir. burada belirtilen sayı trafo üzerine konulabilecek trafo gücünü belirlemektedir.
 
Kullanacağın direklerin açıları önemlidir. örneğin T (180-175) D (175-164) N (164-154) Z (154-90) derece açılarda kullanabilirsin
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,965
Mesajlar
913,961
Kullanıcılar
449,611
Son üye
ramazansanli@

Yeni konular

Geri
Üst