enerji panoları standartları

m-usta-fa

Usta Üye
Katılım
1 May 2008
Mesajlar
1,987
Puanları
156
İyi günler;
Elektrik enerji panolarında IEC 60439 standartları kullanılıyor sanırım.
Bu standartlara göre form1 , form2 , form3 ve form 4 gibi sınıflandırmalar var.
Bunların ne nlama geldiğini bilen var mı?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Selam Mustafa Bey,

Bununla ilgili ABB nin hazirladigi bir pdf sunumu var, bana mailinizi gonderirseniz size gonderebilirim.
 
Form 1:
Pano içinde bir bölme yok.

Form 2a:
Fonksiyonel üniteler(pano içersindeki şalter,sigorta v.s.) baralardan ayrılmış ancak klemenslerden ayrılmamış.

Form 2b:
Fonksiyonel üniteler(pano içersindeki şalter,sigorta v.s.) ve klemensler baralardan ayrılmış.Klemensler birbirinden ayrılmamış.

Form 3a:
Fonksiyonel üniteler(pano içersindeki şalter,sigorta v.s.) birbirlerinden ve baralardan ayrılmış ancak bara klemenslerden ayrılmamış.

Form 3b:
Fonksiyonel üniteler(pano içersindeki şalter,sigorta v.s.) birbirlerinden ve baralardan ayrılmış.Klemensler baralardan ayrılmış ancak birbirlerinden ayrılmamış.

Form 4a:
Fonksiyonel üniteler(pano içersindeki şalter,sigorta v.s.) birbirlerinden ve baralardan ayrılmış.Fonksiyonel üniteler ile bütün oluşturan klemensler birbirinden ayrılmış.

Form 4b:
Fonksiyonel üniteler(pano içersindeki şalter,sigorta v.s.) birbirlerinden ve baralardan ayrılmış.Klemensler birbirlerinden ve fonksiyonel ünitelerden ayrılmış.
 
Son düzenleme:
Merhaba Serdar Bey
Rica etsem pdfleri banada mail atarmısınız?
 
Buraya yükleyin herkes faydalansın Yok ben yüklemem herkes e-posta adresini mi versin diyeceksiniz?
 