enda 4420

Katılım
29 Mar 2018
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
53
arkadaşlar, elimde 4420 enda var . pt100 bağlayıp sıcaklık ölçmek istiyorum pfa prop acık ,kopuk hatası veriyor. enda 2011 taktığımda çalışıyor
parametrelerden sadece ssr seçili yardım edebilirmisiniz...
 
SSMO0596.JPG
 
Bağlantıyı nasıl yaptınız bilmiyorum ama şöyle bir açıklama yapabilirim. Önce sıcaklık kontrol cihazının 8 ve 9 ucunu kısa devre yapmalısınız. Sonra pt-100 ün bir ucunu bu kabloya diğer ucunu da 10 nolu yerden çıkan kabloya bağlamalısınız.
 