Enda ısı kontrol cihazı ile kontaktör çektirme

Ersel5959

Üye
Katılım
19 Kas 2018
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
30
Enda et4420 cihaz var elimde cehennemligi kontaktör ile çektirmek istiyorum ısıyı istediğim gibi ayarlamak istiyorum aynı zamanda nasıl bağlayabilirim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
CONT. /AL2 Role çıkışını kontrol için kullanabilirsiniz.ayrıca parametrelerden kontrol çıkışını ayarlamaniz gerekebilir.ssr olarak ayarlanmış olabilir.
Ssr kontrol kullanmayip on-off kontrol yapacağınız için Pb (oransal bant) parametresini sıfır olarak ayarlamalisiniz.
Cihazdaki dahili role nin akım taşıma kapasitesi 2A olsada direkt kontaktoru cektirmeyip araya uygun role kullanın.
 
Son düzenleme:
Enda et4420 cihaz var elimde cehennemligi kontaktör ile çektirmek istiyorum ısıyı istediğim gibi ayarlamak istiyorum aynı zamanda nasıl bağlayabilirim
Bu iş profesyonellerin işi sürekli Enda ile uğraşmayan bir teknisen bile zorlanır ama işi bildiği için pdf ine bakar bağlantıyı ve parametreleri çözer ama bilmeyen için çok zor bilginiz yeterli değilse uğraşmayın yardım alın
 
CONT. /AL2 Role çıkışını kontrol için kullanabilirsiniz.ayrıca parametrelerden kontrol çıkışını ayarlamaniz gerekebilir.ssr olarak ayarlanmış olabilir.
Ssr kontrol kullanmayip on-off kontrol yapacağınız için Pb (oransal bant) parametresini sıfır olarak ayarlamalisiniz.
Cihazdaki dahili role nin akım taşıma kapasitesi 2A olsada direkt kontaktoru cektirmeyip araya uygun role kullanın.
Çok teşekkür ederim ilginiz için. Ayrıca profesyonelleşmek her insanın ilgi ve alakası ile olur efendim ilginiz için tekrardan teşekkür ederim
 