Arkadaslar merhaba , mmc odamizdaki emerson klima kar buz yapti, alttaki isiticisi calismasi lazimdi ama calismiyor. Alarmda yok bilgisi tecrubesi olanlar donus yaparsa memnun olurum
IMG-20170719-WA0000.jpeg
 
kompresör altındaki ısıtıcı komresör yağ karter ısıstısıdır. Yağın viskosiyesini yüksek tutar. Buz çözmek için değildir. Emerson (liebert-Hiross)
***Klimalarda buzlanma :
*evaparatör yada evap flitrenizin kirli yada tıkalı olmasından dolayı soğutucu akışkan buharlaşamadan dönüşe gelirse.
*Gazı biraz fazlaysa.
* Klimanızın kondanser fanı sürekli max. fan hızında çalışırsa. Bu klimalarda kondanser (dış) ünitesinde kondanser fanları gaz basıncına göre devirli çalışmaktadır. İhtiyaca göre fanlar min ve max. hızlarda devir araları ile çalışır.
*Expansion valf arızalı yada ayar vanası sonuna kadar açık olabilir.

**** Tavsiyem 22 derecenin altında klimanızı çalıştırmayın. Sistem odaları için 22-25 derece arası yaterlidir.
 