endüktif cezaya giren bir tesise gittim. ölçümlerimizde

aktif enerji tüketimi 147kW
endüktif enerji tüketimi 2985 kVAr
kapasitif enerji tüketimi 8 kVAr

olarak gördük. endüktif enerjinin bu kadar cok olmasının nedeni nedir. böyle bir durum nasıl olusur. görüşlerinizi bekliyorum
şimdiden herkese çok teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Tesisinizde,kompanzasyon yok veya arızalı.Bu sorunu çözmediğiniz sürece,cezalı fatura ödersiniz.
 
Mümkün ancak, aktifin yirmi katı büyüklüğünde endüktif yazacak yük de ilginç bir yük olmalı..Ya trafolu sistem var sürekli trafo endüktif değeri yazıyor olmalı, ya da sayaç arızası..
 
Sayacınız, akım trafolu (X5) bir saya. ise, akım gerilim faz sıraları karışmış olabilir. Sayacın ekranında, L1-L2-L3 veya, 1-2-2 yazan ledlerden bir veya ikisi yanıp sönuyorsa, fazlarda terslık vardır. Birde bu yönden kontrol ediniz.
 
kasabilanka48 arkadaşım merhaba
konuyu eksik olarak aydınlatırsanız sonuca gitmeniz zor olur.örneğin; sisteminizde kompanzasyon varmı?var ise birtakım sorular soracağım:
1-rölenizin markası ve birde röleniz akıllı rölemi yoksa eski tip rölelerdenmidir?
2-sayaç elektronikmi?yoksa mekanikmi?
3-kondansatör sıralamsı
4-tesisinizin gücü gibi donelere ihtiyaç vardır.
koly gelsin
 