endüktif enerji aktif enerjiden büyük olabilir mi

Katılım
27 Haz 2007
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
39
merhaba arkadaşlar

endüktif cezaya giren bir tesise gittim. ölçümlerimizde

aktif enerji tüketimi 147kW
endüktif enerji tüketimi 2985 kVAr
kapasitif enerji tüketimi 8 kVAr

olarak gördük. endüktif enerjinin bu kadar cok olmasının nedeni nedir. böyle bir durum nasıl olusur. görüşlerinizi bekliyorum
şimdiden herkese çok teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Tesisinizde,kompanzasyon yok veya arızalı.Bu sorunu çözmediğiniz sürece,cezalı fatura ödersiniz.
 
Mümkün ancak, aktifin yirmi katı büyüklüğünde endüktif yazacak yük de ilginç bir yük olmalı..Ya trafolu sistem var sürekli trafo endüktif değeri yazıyor olmalı, ya da sayaç arızası..
 
Sayacınız, akım trafolu (X5) bir saya. ise, akım gerilim faz sıraları karışmış olabilir. Sayacın ekranında, L1-L2-L3 veya, 1-2-2 yazan ledlerden bir veya ikisi yanıp sönuyorsa, fazlarda terslık vardır. Birde bu yönden kontrol ediniz.
 
kasabilanka48 arkadaşım merhaba
konuyu eksik olarak aydınlatırsanız sonuca gitmeniz zor olur.örneğin; sisteminizde kompanzasyon varmı?var ise birtakım sorular soracağım:
1-rölenizin markası ve birde röleniz akıllı rölemi yoksa eski tip rölelerdenmidir?
2-sayaç elektronikmi?yoksa mekanikmi?
3-kondansatör sıralamsı
4-tesisinizin gücü gibi donelere ihtiyaç vardır.
koly gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
127,950
Mesajlar
913,859
Kullanıcılar
449,598
Son üye
kadir12366

Yeni konular

Geri
Üst