En iyi sekonder koruma rolesi hangisi?

Internetten baktım, operating tool var ancak resimdeki röle üzerinde MC Software:V4E.03b ; DSP Software: V4E.03a ; RHMI Software: V5E.03a yazıyor, hangi versiyona göre operating tool bulmalıyım? Ayrıca Operating tool kurduktan sonra X72 ye bağlantıyla birlikte başka programlar kurmam gerekiyor mu?

MC software V4E.03b e uygun operating tool u internetten indirebilirsin. Bağlantıyı ise ise ekranın ön tarafından optik olarak ya da ana ünite üzerindeki 9 pinli erkek portuna bağlanarak da yapabilirsin. Bunun için teknosa, media markt, bimeks gibi yerlerden kolayca bulunabilen sıfır modem (null modem) denen her 2 tarafı dişi 9 pinli com port ile röleye kolayca bağlanabilirsiniz. yeni nesil bilgisayarlarda pek com port bulunmuyor. bunun için de usb rs232 seri dönüştürücü kullanmanız gerekli.

bundan sonrası da usb rs232 yi ve null modem kablo ile röleye bağlandıktan sonra abb programını açıp bağlı olan com portu girip bağlantıyı sağlamak.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Değişik firmaların röleleri hakkında epey ithamda bulunmuşsunuz ama yazdıklarınızın altını dolduran hiçbir bilgi yok. Yukarıda bahsettiğiniz ve beğenmediğiniz Siemens, ABB gibi rölelerin yanında GE,Sepam gibi röleleri test etme, ayarlama ve programlama imkanı da buldum. Bu arada çok övdüğünüz PNC röleyi de test ettim. Bu rölenin avantajı türkçe menüsünün olması ve kolay ayarlanması. röle test cihazı ile de test ettiğimde diğer rölelerden daha hassas çalıştığına dair hiç bir açma zamanı bilgisi de elde edemedim.

Yukarıda karaladığınız rölelerin Türkiye şartlarına ( oda ne demek oluyorsa?) uygun olmadığını neye dayanarak söylediğinizi bilmiyorum. Bu konuda bir kitap yazabilecek birikime sahip olduğunuzu iddia edip, uygunsuzluk konusunda tek bir kelime bile etmemeniz de yeterli. Kaldı ki bir röle Türkiye şartlarına göre değil uluslararası standartlara göre imal edilir ve belgelendirilir. ülke bazında olabilecek tek şey rölenin dilinin türkçeleştirilmesinden ibarettir.

Çok övdüğünüz röle, gerçekten dediğiniz gibi olsaydı Türkiye nin pekçok yerindeki özel sektör bu röleleri almaz çok övdüğünüz PNC röleleri alırdı. PNC röleler çoğu zaman dağıtım şirketlerinin tercih ettiği kullanımı kolay bir röledir. herhalde en büyük artılarından biri fiyat açısından ucuz olmasıdır diye düşünüyorum.
 
arkadaşlar selam bir fabrikanın og işini yaparken ABB Ref615 sekonder koruma rölesi ile karşılaştım eskiden bu röle trafo koruması yapmakta iken şuan da hat koruması yapılmak istenmektedir. Schnieder sepamlarda lduğu gibi set değerlerini atamak kolay olmuyor sanırım çünkü ben set değeri yapmak için saatlerce uğraştım ve çözemedim ayrıca türkçe ve ingilizce kataloglarda da bu konu hakkında her hangi bir bilgi bulamadım bu röleye ayar nasıl yaparız ve mevcutta bulunan bucholz ve termometre ihbar ve triplerini nasıl kapatabilirim yardımcı olan olursa çok sevineceğim...
 
arkadaşlar selam bir fabrikanın og işini yaparken ABB Ref615 sekonder koruma rölesi ile karşılaştım eskiden bu röle trafo koruması yapmakta iken şuan da hat koruması yapılmak istenmektedir. Schnieder sepamlarda lduğu gibi set değerlerini atamak kolay olmuyor sanırım çünkü ben set değeri yapmak için saatlerce uğraştım ve çözemedim ayrıca türkçe ve ingilizce kataloglarda da bu konu hakkında her hangi bir bilgi bulamadım bu röleye ayar nasıl yaparız ve mevcutta bulunan bucholz ve termometre ihbar ve triplerini nasıl kapatabilirim yardımcı olan olursa çok sevineceğim...
Termal korumasi 49 dur.
Koruma parametrelerinden 49F u bulup off yaparsan kapanir. TTRFC1 gibi bir koruma adi var parantez icin de biyerde 49 yazar. Yada konfrasyonun icine girip termal koruma blogunun cikislarini start ve trip blogundan silip lojigi tekrar yuklersen koruma calismaz. Bucholz ve termometre dediginiz . Termal korumasi degilse yani ust trafodan gelen triplerse yukarida yazdiklarimi unutun yapmaniz gereken tek sey lojikte bu triplerin hangi inputa atandigini butun ve o input yada inputlari silin. Yada ismini spare olarak degistirin. Lojigi tekrar yuklediginizde artik transformator bucholz trip gelirse actirma yapmaz. Cvp icin Cok zaman gecmis ama belki baskasina faydasi olur.
 