Emko esm 4430

Katılım
20 Eyl 2016
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar herkese kolay gelsin,emko esm 4430 bir process control cihazım var buna seviye belirleme sensörü bağladım ve üzerinde bulunan kontaklardan bir alarm lambası yakmak istiyorum alarm değerlerini ve set değerlerini ayarlıyorum ama olmuyor bu konuda yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar herkese.
 
Anladıgım kadarı ile, röle kontagı dediğinizr göre; sizin sensör on/off olarak kontak verıyor. emko cıhazı ise, direkt analog sensörden gelen değeri kullanmnaktadır. Sensörünüğz analog çıkış veriyorsa, cıhazda cihazı seçın. baglatı iemasına uygun baglayın.
Sizin sensörun adı cinsi belirlimi ?
 
Yok üstat sonsör 0 veya 1 olarak çıkış vermiyor sensörün çalışma mantığı transmitter gibi veya lineer cetvel gibi ve sensörün çalışmasında herhangi bir sorun yok sorun alarm 1 ve alarm 2 diye seçenekleri var alarm 1 veya 2 ye set değerlerini ayarladığım halde çıkış alamıyorum
 
EMKO ESM-4430 cihazında 3 adet çıkış bulunuyor. Bunlardan 1 tanesi SSR ve proses çıkışı olarak kullanılıyor.

1589371322053.png


Eğer proses çıkışı olarak röle kullanmak isterseniz parametrelerden ayarlamanız gerekiyor. oCnF parametresini 1 olarak ayarlarsanız proses çıkışı SSR ve Alarm-2 çıkışı ile birlikte çalışır. Bu durumda Alarm-2'yi alarm olarak kullanamazsınız.

1589371189454.png


oCnF 0 olarak seçilirse ekranda set tuşuna basılarak sırasıyla PSET ile proses set değeri, Alr1 ile alarm1 set değeri ve Alr2 ile'de alarm2 set değeri ayarlanır. Bu durumda parametre bölümünde ALn1 ve ALn2 bölümündeki parametrelere göre çıkış almanız gerekiyor.
 