Emko esm 3711-c pasword kırma

wild_for

Üye
Katılım
9 Eyl 2009
Mesajlar
315
Puanları
31
İyi günler. Bir tanıdıkta bulunan soğutucu da Emko EMS3711-C kontrol cihazı var. Bu buzdolabı tam soğutma yapmayınca ısı ayarlarını değiştirmek için cihazın ayarlarına girmiş ve yanlışlıkla şifre koymuş. Kaç koyduğunu da bilmiyor. Kataloğunu tam inceleyemedim, ancak kabaca baktığımda şifreyi resetleme ile ilgili bir komut parametre bulamadım. Bu şifreyi nasıl kaldırabilirim? Giriş şifresi olarak "0" girince sadece girilen parametreleri görebiliyorum, değiştiremiyorum.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Emko'da gelen maili buraya yazayım. Belki başkasına da lazım olabilir.

Merhaba,

EMKO ESM-3711-C kontrol cihazı için şifre istendiğinde '2111' girilerek program bölümüne erişim sağlayabilirsiniz. Ardından PAS bölümüne girerek şuanki şifrenizi görebilirsiniz ve '0' konumuna getirerek şifresiz kullanabilirsiniz.

İyi çalışmalar dilerim.

Şifre 3 haneli olduğundan '211' olarak girdim. Ve sorunu halletim.
 