Eloksal Redresörü Kontaktör Aç-Kapa(Pırpır) Sorunu

Katılım
14 Ağu 2020
Mesajlar
39
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar,
Firmamızda 4 adet eloksal redresörü bulunmaktadır. Bu redresörlerin her birini tek tek çalıştırdığımız zaman sorunsuz çalışmaktadır. Fakat 1 ve 2 no lu redresör çalışır vaziyetteyken 3. redresöre start verildiğinde, 1 ve 2 no lu redresörlerin R-S-T fazlarının geçişini sağlayan kontaktörlerden sadece S fazına ait kontaktör sürekli çek-bırak yapmaya başlıyor. ( 1ve 2 no lu redresörlerin her ikisindede sadece S fazına ait kontaktör).
1 ve 2 çalıştığı esnada 3. redresör değilde 4. redresöre start verildiğinde yine 1 ve 2de aynı sorun gerçekleşiyor.
Bazen 1-2-3 sıkıntısız devreye giriyor 4. redresöre start verildiğinde yine 1 ve 2. redresörde aynı sorun oluşuyor.
Bazende 4 redresör sıkıntısız birşekilde devreye giriyor. Hatanın ne zaman gerçekleşeceği belli olmuyor.
NOT:* Her bir redresörün beslemesi farklı sigortalardan geliyor. Bir tek Nötr uçları ortak bir noktadan dağılıyor.
*Her redresörün kendine ait diğerlerinden bağımsız bir PLC sistemi ve kontrol ünitesi var.
*Redresörün çalışmaya başlama şekli ise şöyle; plc den alınan bir komut ile bir röle çektiriliyor. Rölenin NO kontağı ile R fazına ait kontaktör çekiyor. R fazına ait kontaktörün yardımcı kontağı ile s fazının kontaktörü çekiyor. S fazının yardımcı kontağı ilede T fazının kontaktörü çekiyor.
* Redresörlerin ana şalterinden ölçüm yapıldığında herhangi bir voltaj düşmesi yada yükselme olmadığı gözlemlendi. (396V ile 410V aralığının dışına çıkmıyor)
Yardımcı olabilirseniz sevinirim, kolay gelsin.

Kontaktör markası VIKO VTC-115/00/S-4
 