Elk sayaç

Katılım
21 Eyl 2011
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
44
Konum
ankara
Tesisatta toprağa kaçak olursa sayaç ölçüm yaparmı faturaya etkisi olurmu
 
Evet mekanik sayaçta başıma gelmişti. Müşterinin sayacını topraklamaya bağlamış prizden sayacın diski görünmeyecek gibi hızla dönüyordu. Müşteri iyi para ödemişti.
 
Mekanik sayaçlar üzerinden konuşursak Gerilim bobini zaten devrededir(mandal üzerinden), akım bobinide üzerinden geçen akım kadar yazar ha nötr ha toprak. Elektronik sayaçlar zaten daha hassas. Dönüşü nötr yerine topraktan bağlayayım sayaç yazmasın :) yok öyle birşey.
 
Tesisatta toprağa kaçak olursa sayaç ölçüm yaparmı faturaya etkisi olurmu

Bomboş dairede fazın biri lambanın metal kancasında temas ediyordu sayacın impulsu hızlı bir şekilde sürekli çakıyordu arızasını tespit ettik bu tüketimden dolayı adama 700 liranın üzerinde fatura çıkmıştı.
 
Bomboş dairede fazın biri lambanın metal kancasında temas ediyordu sayacın impulsu hızlı bir şekilde sürekli çakıyordu arızasını tespit ettik bu tüketimden dolayı adama 700 liranın üzerinde fatura çıkmıştı.

Evet benzer durumda sayaç panosunda toprağa kaçaktan yüklü miktarda fatura gelmişti bir arkadaşın komşusuna. Eski tesisat kolon hattında da daire içinde de kaçak akım rölesi olmayınca bu tip durumlar kaçınılmaz. Yangın çıkmadığına dua etsinler.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,169
Mesajlar
915,617
Kullanıcılar
449,932
Son üye
yyasar

Yeni konular

Geri
Üst