elk saatinin nötr kısmı şofben çalışırken yanıyor :)

saitdeniz

Üye
Katılım
2 Eki 2008
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
39
arkadşlar merhaba evde elektrikli şohben var bi hafta önceye kadar bi sorun yoktu ama son zamanlarda sofben calıştıgında elktrik saatinin nötr baglantı klemensleri aşırı ısınıyor ve yanık kokmaya baslıyor, faz klemensleri ise buz gibi.. acaba nötr yetersiz mi kalıyor

diyorum ki bahçeye bakır cubuk caksam nötr hattına baglasam olurmu ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bağlantıda gevşeklik olabilir.Civataların sıkılığını kontrol etmenizde yarar var ( acilen ).
 
fahri yetiş ' Alıntı:
Bağlantıda gevşeklik olabilir.Civataların sıkılığını kontrol etmenizde yarar var ( acilen ).

eveeeeeet aynı teli tutan klemensin 2 sıkıştırma vidasından biri gevşekti :D deneyip görmek lazım sofbeni acayım ben :D
 
cok tesekür ederim sn fahri yetiş
sorunum gevsek vidaymış :D
 