Elektrosan Sıcaklık Kontrol Cihazı Hakkında

100 ohm direnç baglayın, ekranda "0" derece okursanız, eleman, "PT 100" olacaktır.
 
Screenshot_2023-01-17-17-10-06.png
Screenshot_2023-01-17-17-09-53.png
 
Askerlik çağı gelmiş
Bebeklik emzigini aramak gibi.
Emzigi atmamislar ise babasıda yerini biliyorsa gerisi babasının insafına kalmış.

2023-01-17 17.26.40.png
 
Son düzenleme:
elinizdeki 1K potu 200 ohm'a ayarladıktan sonra sensor klemenslerine girin ve ekran bilgisini paylaşın lütfen?
İyi günler. 1 k potu 200 ohm ölçüp yaptığım ölçüm Eki.
100 ohm direnç baglayın, ekranda "0" derece okursanız, eleman, "PT 100" olacaktır.
İyi günler. 100 ohm ile ölçüm Eki.
İyi günler. Burası Drc elektronik olmuş ise orası da bilmiyor. Bakırköy, esenyurt ve Zeytinburnu'nda ulaştığım yerler bilmiyor.
Vakit ayırıp cevap veriyorsunuz. Kendi eşyanın gibi özen gösteriyorsunuz. Hepinizin ilgi ve alakasindan dolayı verdiginiz emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bir sonuç çıkmasını ümit ediyorum.
 

Ekli dosyalar

  • 20230117_210850.jpg
    20230117_210850.jpg
    178.4 KB · Görüntüleme: 9
  • 20230117_210650.jpg
    20230117_210650.jpg
    212.8 KB · Görüntüleme: 9
Son düzenleme:
İyi günler. 1 k potu 200 ohm ölçüp yaptığım ölçüm Eki.

İyi günler. 100 ohm ile ölçüm Eki.

İyi günler. Burası Drc elektronik olmuş ise orası da bilmiyor. Bakırköy, esenyurt ve Zeytinburnu'nda ulaştığım yerler bilmiyor.
Vakit ayırıp cevap veriyorsunuz. Kendi eşyanın gibi özen gösteriyorsunuz. Hepinizin ilgi ve alakasindan dolayı verdiginiz emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bir sonuç çıkmasını ümit ediyorum.

100 ohm direnç bağlıyken cihazın arka tarafındaki XP potunu hareket ettirerek ekranda sıfır gösterecek biçimde ayarlamayı deneyin.
 
Merakımdan soruyorum.Cihazların üçünde de 100 ohm drenç bağlı iken 10 santigrat'mı okuyorsunuz.
Evet 10 okuyorum.
100 ohm direnç bağlıyken cihazın arka tarafındaki XP potunu hareket ettirerek ekranda sıfır gösterecek biçimde ayarlamayı deneyin.
O hiç bir işlem yaptırmıyor. Fakat içini açtığımda resimdeki gibi pot var onun ile bir ayar yaptım. Ve ikinci resimdeki gibi bir referans belirledim. Enda ısı kontrolün gri olan termokupl, bununki ise elimko Fe-Const L tipi zırhlı olan. İkisi de bardak içinde ve işaretli pot ile enda ya göre referansladım. İlk açılışta ve boşta iken enda 20 gösterirken bu 8 gösterdi. Şuan enda 40lara düştü. Bardak içindeki Analog termometre 38 bu ise 35
 

Ekli dosyalar

  • 20230117_220344.jpg
    20230117_220344.jpg
    443.1 KB · Görüntüleme: 10
  • 20230117_223353.jpg
    20230117_223353.jpg
    475.3 KB · Görüntüleme: 10
Son düzenleme:
Şimdi ise enda 32. Civalı olan Analog dediğim 32. Bu ise 23 oldu.
 