Elektro Pnömatik Çalışması

Katılım
15 Nis 2018
Mesajlar
4
Beğeniler
1
Puanları
3
Yaş
17
#1
Arkadaşlar iyi günler bana bu devrenin tam olarak çalışmasını yazabilirmisiniz ?
 
Katılım
21 Haz 2015
Mesajlar
12
Beğeniler
1
Puanları
3
Yaş
36
Konum
Bozüyük
#2
Merhaba
- 1 nolu bağlantının altındaki kalıcı butondan start verilince Y1 rölesi ve valfi enerjilendi soldaki piston ileri gitti
- S2 sensörü pistonu gördü K1 kontaktörünü enerjiledi
- K1 enerjilenince Y2 röle ve valfi enerjilendi piston geri geldi
-S1 sensörü pistonun geri geldiğini gördü Y3 rölesi ve valfini enerjiledi sağdaki piston ileri gitti
- S4 sensörü pistonu gördü Y4 rölesi ve valfini enerjiledi aynı zamanda K2 kontaktörüde enerjilendi piston geri geldi
- K2 kontaktörü K1 in mührünü kesti
- S3 sensörü K2 kontaktörünün mührünü kesti
-NOT S3 sensörü normalde çıkış veren (görmüyorken) sensördür
 

by lent

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
21 Nis 2009
Mesajlar
8,773
Beğeniler
5,878
Puanları
2,508
#3
Teşekkür mesajları silinmiştir.
 