Elektrikte sellektivite nedir? nasıl sağlanır?

Katılım
18 Nis 2007
Mesajlar
607
Puanları
0
Şebekenin herhangi bir noktasında hata oluştuğunda , hata oluşan noktanın bir üstündeki koruma cihazı, devreyi açıyorsa o tesiste sellektivite(seçicilik) sağlanmış demektir.
Sellektivite koruma elemanları arasındaki koordinasyondur.

sellektivite nasıl olmalıdır ? Yüke yaklaştıkça sensivite(hassasiyet) artmalıdır;

1) Koruma elemanının nominal akımı şebekeden yüke doğru gidildikçe azalır.
2) Koruma elemanı kısadevre kesme kapasitesi değeri şebekeden yüke doğru gidildikçe azalır.
3) Koruma elemanı açma zaman ayarı şebekeden yüke doğru gidildikçe azalır.
4) Koruma elemanı kaçak akım koruma değeri yüke doğru gidildikçe azalır.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
10kA ne demek ayrica sigortalarin uzerin 6000 sinus gibi ifadeler var bunlar nedemektir teskkurler
 
''10kA''* koruma elemanının kısadevre kesme kapasitesini belirtir. Şebekeden uzaklaştıkça mesafeden dolayı kablo empedansı artar ve oluşabilecek kısa devre akımı düşer (ohm kanunu). Trafoya yakın mesafelerde kısadevre akımı yüksek olur bununla ilgili hesaplamayı sitede daha önce vermiştim. Kısadevre akımı yüksek olan bir noktada düşük kısadevre akım değerli koruma elemanı kullanmaya kalkarsak kısadevre durumunda koruma elemanımız tahrip olur ve bir daha kullanılamaz.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Teknikadam_41 her yazdığınız yazıyı okumaya çalışıyor, bilipte paylaşmak ne güzel.. Teşekkürler
 
Sayın teknikadam.
Paylaşımlarınız güzel .
Eriyen telli sigorta ile termik manyetik şalterlerinin açma özellikleri açma zamanları ve hangi devrelerde hangileri kullanılır bilgi verbilirseniz çok sevinirim.
Kabloların kısa devre akımlarına göre sigorta seçimi nasıl yapılır acaba.u konuda paylaşım yapmak isterim.
 
Sayın teknikadam.
Paylaşımlarınız güzel .
Eriyen telli sigorta ile termik manyetik şalterlerinin açma özellikleri açma zamanları ve hangi devrelerde hangileri kullanılır bilgi verbilirseniz çok sevinirim.
Kabloların kısa devre akımlarına göre sigorta seçimi nasıl yapılır acaba.u konuda paylaşım yapmak isterim.

Bıçaklı sigortalar; kısadevre kesme kapasite değeri yüksek olan trafoya yakın yerlerde en ekonomik koruyucu elemanlardır. 120kA değerinde kısa devre kesme kapasiteleri vardır. Detaylı bilgiyi federal elektrik sitesinden alabilirsiniz.
 