Elektrikli fırın arızası

Katılım
2 Eyl 2009
Mesajlar
373
Puanları
1
Yaş
51
Arkadaşlar merhaba
Elektrikli fırını prize
bağladıktan sonraki ölçüm sonuçları,toprak nötr arası 8,5 volt ve faz toprak arası 108 volttur.Mevcut fırın bağlı değil iken ölçüm sonucu, topraklama nötr arası 1,6 volt ve topraklama faz arası 26 volttur.Sonuç; topraklama sisteminin çalışıp çalışmadığı hususunda teknik desteğe ihtiyacım var.
 
Merhaba. Mevcut topraklama hattınız (sisteminiz) zayıftır, mutlaka yetkili bir elektrikçiyle bu hattın kuvvetlendirilmesi gerekiyor. Bu elektrikli fırını prize taksanız veya takmasanız bile faz- nötr arası her zaman 220-230 volt, faz-toprak arası 220-230 volt, nötr-toprak 1-3 volt (nötr barasının normal olan sıkılığında) AC olarak idealinde (iyi bir topraklama hattında) ölçülmüş olmalıydı. Ölçümlerdeki bu oynamalar toprak hattı zayıflığı/kuvvetli omik yük zorlaması nedeniyle toprak hattının bu zayflığıyla oluşmaktadır. Kolay gelsin.
 