elektrik teknisyeni işletme sorumluluğu

gs3531

Üye
Katılım
19 May 2010
Mesajlar
46
Puanları
1
MERHABA
1.sorum
endüstri meslek lisesi elektrik bölümü
(3senelik) mezunu elektrik teknisyenleri
AG kaç kva ya kadar işletme elektrik Bakım sorumluluğunu alabilir.

örnek:demir-çelik haddehane 6100 kva.

2.sorum

örnekteki aynı işletmeye elektrik mühendisi alınmıyorsa elektrik teknisyeni olarak görev yapan kişi iş kazaları dahil sorumlumudur.yoksa işletme mi sorumludur.
 
MERHABA
1.sorum
endüstri meslek lisesi elektrik bölümü
(3senelik) mezunu elektrik teknisyenleri
AG kaç kva ya kadar işletme elektrik bakım sorumluluğunu alabilir.

örnek:demir-çelik haddehane 6100 kva.

2.sorum

örnekteki aynı işletmeye elektrik mühendisi alınmıyorsa elektrik teknisyeni olarak görev yapan kişi iş kazaları dahil sorumlumudur.yoksa işletme mi sorumludur.

Sevgili gs3531;
250 Kva OG bir trafo için endüstri meslek lisesi elektrik bölümü mezunu elektrik teknisyeni, işletme bakım sorumluluğunu alabiliyor mu?
Ve bu sorumluluğu alabilmesi için herhangi bir belge veya sertifikaya sahip olması gerekir mi?
İnternette araştırdım fakat gereken bilgiyi halen bulabilmiş değilim. Yardımcı olursan sevinirim.
Kolay gelsin.
 
bildiğim kadarıyla işletme yapmanda problem yok fakat yüksekgerilim işletme sorumluluğunu bir elektrik mühendisine yaptırmalısın zaten bedaş bunu sana yazı ile her yıl bildirir en azından burada bildiriyor emo kayıtlı ve onaylı formunu sana getirir zaten elektrik idaresi onaylıdır problem olmaz arada trafolarına bakar aylık belirli bir ücret verirsin
 
ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ,

GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı 3542 sayılı Kanun ile 3194 sayılı Kanunun 5. maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektir.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik 3194 sayılı İmar Kanunu''''''''nun 44. maddesi, 11. bendini değiştiren 3542 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Fen Adamlarının Gruplandırılması

Madde 3- Elektrik ile ilgili fen adamları, gördükleri mesleki ve teknik öğrenim seviyelerine göre aşağıdaki gruplara ayrılırlar;

1. Grup

En az 3 veya 4 yıl yüksek teknik öğrenim görenler.

2 . Grup

En az 2 yıllık yüksek teknik öğrenim görenler ile ortaokuldan sonra en az 4 veya 5 yıl mesleki ve teknik öğrenim görenler.

3. Grup

En az lise dengi mesleki ve teknik öğrenim görenler, lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış olanlar ile 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanununun öngördüğü sonucu ustalık belgesi alanlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Elektrikle İlgili Fen Adamlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 4- Elektrikle ilgili fen adamlarının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

1. Grup

a) (Değişik: 3.2.1990/20422 R.G.) Elektrik iç tesisi plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanması ve imzalanması işleri:

Bağlantı gücü 50 KW''''''''a kadar olan binaların elektrik iç tesisleri,

b) Elektrik iç tesisi yapım işleri:

Bağlantı gücü 150 KW, 400 Volta kadar tesisler,

c) İşletme ve bakım işleri:

Bağlantı gücü 1500 KW''''''''a kadar (35 KW dahil) tesisler

d) Muayene ve kabul işleri:

Kendileri tarafından yapılan tesislerin bakım, muayene bağlantı ve kabulü için gerekli işlerin tamamlanması,

işlerinde yetkilidirler.

2 . Grup

a) (Değişik: 3.2.1990/20422 R.G.) Elektrik iç tesisi plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanması ve imzalanması işleri:

Bağlantı gücü 30 KW''''''''a kadar olan binaların elektrik iç tesisleri,

b) Elektrik iç tesisi yapım işleri:

Bağlantı gücü 125 KW, 400 Volta kadar tesisler,

c) İşletme ve bakım işleri;

Bağlantı gücü 1000 KW''''''''a kadar (35 KW dahil) tesisler,

d) Muayene ve kabul işleri:

Kendileri tarafından yapılan tesislerin bakım, muayene, bağlantı ve kabulü için gerekli işlerin tamamlanması,

işlerinde yetkilidirler.

3 .Grup

a) (Değişik: 3.2.1990/20422 R.G.) Elektrik iç tesisi plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanması ve imzalanması işleri:

Bağlantı gücü 16 KW''''''''a kadar olan binaların elektrik iç tesisleri,

b) Elektrik iç tesisi yapım işleri,

Bağlantı gücü 75 KW, 400 Volta kadar tesisler,

c) İşletme ve bakım işleri:

Bağlantı gücü 500 KW, 400 Volta kadar tesisler,

d) Muayene ve kabul işleri:

Kendileri tarafından yapılan tesislerin bakım, muayene, bağlantı ve kabulü için gerekli işlerin tamamlanması,

işlerinde yetkilidirler.
 
Sevgili gs3531;
250 Kva OG bir trafo için endüstri meslek lisesi elektrik bölümü mezunu elektrik teknisyeni, işletme bakım sorumluluğunu alabiliyor mu?
Ve bu sorumluluğu alabilmesi için herhangi bir belge veya sertifikaya sahip olması gerekir mi?
İnternette araştırdım fakat gereken bilgiyi halen bulabilmiş değilim. Yardımcı olursan sevinirim.
Kolay gelsin.

hazel kardeşim ben DE alçak gerilim için arıyorum. OG ye zaten teknisyenler
yetkili değil diye biliyorum.

bildiğim kadarıyla işletme yapmanda problem yok fakat yüksekgerilim işletme sorumluluğunu bir elektrik mühendisine yaptırmalısın zaten bedaş bunu sana yazı ile her yıl bildirir en azından burada bildiriyor emo kayıtlı ve onaylı formunu sana getirir zaten elektrik idaresi onaylıdır problem olmaz arada trafolarına bakar aylık belirli bir ücret verirsin

serdar 1223 teşekkürler. verdiğin bilgiler şu anda uygulanan sistem.
fakat doğru olmadığını düşünüyorum.yönetmelik ne kadar doğru belli değil ve açık değil.3 maddede yazılmış.resmi durumdakim haklı ve gerçek olanı arıyorum.
çünkü bu konuları kimse bilmiyor. sıkıntılı bir durum olduğunda suçlu duruma bilmeden düşmeyelim.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Forum istatistikleri

Konular
128,159
Mesajlar
915,536
Kullanıcılar
449,910
Son üye
citythunder

Yeni konular

Geri
Üst