elektrik tüketimi talebi azalırsa!!

magi

Üye
Katılım
11 Mar 2007
Mesajlar
158
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar elektrik enerjisi tüketimi azaldığı durumlarda baraj kapakları kapatılıyormu?yoksa başka bir uygulamamı var.yoksa türbinler sürekli elektrikmi üretiyor.yani demek istediğim bir pompa ihtiyaç olursa su basar,eğer ihtiyaç olmadığı halde su basarsa bir yerleri patlatır.elektrikte durum nedir?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadaşlar elektrik enerjisi tüketimi azaldığı durumlarda baraj kapakları kapatılıyormu?yoksa başka bir uygulamamı var.yoksa türbinler sürekli elektrikmi üretiyor.yani demek istediğim bir pompa ihtiyaç olursa su basar,eğer ihtiyaç olmadığı halde su basarsa bir yerleri patlatır.elektrikte durum nedir?

Sayın Magi enterkonnekte sistemin çalışma prensibi şu şekildedir : Bir gün önceden üretim yapacak santrallardan durum bilgileri alınır,örneğin 600 mw lık Seyitömer termik santralına yarın için sisteme 500 mw vermesi istenir 4 ayrı genarötörün kaçar mw ta çalışacağını hatta puant saatlerinde ve haricindeki saatlerde bile gerekiyorsa saat saat değişik mw larda çalışmasını isteyebilir.Eksik mw çalışmasında geçerli bir arıza durumu yoksa santral cezalı duruma düşer.EPDK ve E.Ü.A.Ş nın ortak bir birimi bu üretim ve tüketimi dengede tutmak için çalışır.Hafta tatili ve bayram tatillerinde yaklaşık 20.000 mw/h -normal günlerde 30.000 mw/h lik bir tüketimimiz var.Bu tüketimi karşılayacak üretimi sağlayan kontrol eden yukarıda bahsettiğim birim kamu ve özel bütün elektrik santrallarına kumanda eder.Tahmini tüketimi karşılayacak üretimi yapacak bütün santralların üretim raporlarını alır.Ve onlara bir sonraki gün yapacakları üretimi bildirir,aksi durumlar için elinde bulundurduğu HES leri kullanır.Çokçabuk enerji üretimine geçebilen HESler sistemin ihtiyacı olan kendilerinden istenen üretime hemen ulaşırlar.Termik santrallarda bu süre kazana kömürün girmesi yanması oluşan ısının suyu buhar haline getirmesi bunun mw dönüşme süreci 10 -150 dk .alır.Diyelimki sistemdeki önemli tüketicilerden bir kaçı devreden çıktı ve sistemde enerji fazlalığı var.Aynı anda yük azalmasından dolayı frekanslarda ve gerilimlerde biraz yükselme olur Yüktevzi merkezleri hemen HES lerden üretimlerini istediği kadar düşürtür.Enterkonnekte sistemin dengesini sağlamak için elinin altındaki HESlerden üretimi tolere edecek şekilde yararlanır.Diyelimki tam tersi bir durum oldu üretim yeterli gelmedi frekans ve gerilimler düşüyor,YTM talimatı ile düşük frekans röleleri ayarları en düşük ayarlanmış olan trafo istayonları ki bunlar önem sırasına göre ayarlanmıştır.Otomatik olarak sistemden çıkar sistem yükünü böyle atarak frekansı normale getirmeye çalışır.Sizde bilirsiniz halk arasında elektriğin fazlasını gece toprağa vermek gibi bir durum söz konusu değildir :) Velhasılıkelam konuyu biraz açınca mevzu uzadı,evinizdeki musluk gibidir ne kadar açarsanız o kadar üretimi artırırsınız ne kadar kısarsanız okadar azaltırsınız(min.max kapasite sınırları içinde).İnşallah faydalı olmuşumdur sağlıcakla kalın.......
 
Son düzenleme:
güzel bir açıklama olmuş teşekürler.
 
TEŞEKKÜR EDERİM SN. MERAKLI ELEKTRİKÇİ
 
Sayın Magi enterkonnekte sistemin çalışma prensibi şu şekildedir : Bir gün önceden üretim yapacak santrallardan durum bilgileri alınır,örneğin 600 mw lık Seyitömer termik santralına yarın için sisteme 500 mw vermesi istenir 4 ayrı genarötörün kaçar mw ta çalışacağını hatta puant saatlerinde ve haricindeki saatlerde bile gerekiyorsa saat saat değişik mw larda çalışmasını isteyebilir.Eksik mw çalışmasında geçerli bir arıza durumu yoksa santral cezalı duruma düşer.EPDK ve E.Ü.A.Ş nın ortak bir birimi bu üretim ve tüketimi dengede tutmak için çalışır.Hafta tatili ve bayram tatillerinde yaklaşık 20.000 mw/h -normal günlerde 30.000 mw/h lik bir tüketimimiz var.Bu tüketimi karşılayacak üretimi sağlayan kontrol eden yukarıda bahsettiğim birim kamu ve özel bütün elektrik santrallarına kumanda eder.Tahmini tüketimi karşılayacak üretimi yapacak bütün santralların üretim raporlarını alır.Ve onlara bir sonraki gün yapacakları üretimi bildirir,aksi durumlar için elinde bulundurduğu HES leri kullanır.Çokçabuk enerji üretimine geçebilen HESler sistemin ihtiyacı olan kendilerinden istenen üretime hemen ulaşırlar.Termik santrallarda bu süre kazana kömürün girmesi yanması oluşan ısının suyu buhar haline getirmesi bunun mw dönüşme süreci 10 -150 dk .alır.Diyelimki sistemdeki önemli tüketicilerden bir kaçı devreden çıktı ve sistemde enerji fazlalığı var.Aynı anda yük azalmasından dolayı frekanslarda ve gerilimlerde biraz yükselme olur Yüktevzi merkezleri hemen HES lerden üretimlerini istediği kadar düşürtür.Enterkonnekte sistemin dengesini sağlamak için elinin altındaki HESlerden üretimi tolere edecek şekilde yararlanır.Diyelimki tam tersi bir durum oldu üretim yeterli gelmedi frekans ve gerilimler düşüyor,YTM talimatı ile düşük frekans röleleri ayarları en düşük ayarlanmış olan trafo istayonları ki bunlar önem sırasına göre ayarlanmıştır.Otomatik olarak sistemden çıkar sistem yükünü böyle atarak frekansı normale getirmeye çalışır.Sizde bilirsiniz halk arasında elektriğin fazlasını gece toprağa vermek gibi bir durum söz konusu değildir :) Velhasılıkelam konuyu biraz açınca mevzu uzadı,evinizdeki musluk gibidir ne kadar açarsanız o kadar üretimi artırırsınız ne kadar kısarsanız okadar azaltırsınız(min.max kapasite sınırları içinde).İnşallah faydalı olmuşumdur sağlıcakla kalın.......
hes (hidro elektrik santralleri) ler her zaman elektrik üretemezler barajdaki suyun doluluğuna bakar su seviyesi belli bir noktadan aşagıdaysa basınç düşük olacağı için jenaratörlerin de devir sayısı düşer ve 50 hertz lik gerilimi alamazlar
 
hes (hidro elektrik santralleri) ler her zaman elektrik üretemezler barajdaki suyun doluluğuna bakar su seviyesi belli bir noktadan aşagıdaysa basınç düşük olacağı için jenaratörlerin de devir sayısı düşer ve 50 hertz lik gerilimi alamazlar

Sayın Murat bey tabiki dediğiniz gibidir,bütün yazıyı normal şartlar altında (nşa) kuralına göre yazdım.Yoksa termik santrallarda bunkerlerde kömür seviyesi düşük oluncada üretim ya düşer yada trip olur.HES yetkilileri ile YTM nin veya EPDK biriminin zaten durum bilgisi güncellemesinin başka izahı olamaz.Siz su kapasitenizi eşel seviyenizi takip ederek ne kadarlık üretim yapabileceğinizi veya yapamayacağınızı bildirmek zorundasınız.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,959
Mesajlar
913,913
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst