Yorumunuz için teşekkür ederim.
Sigortalar aynı değerde enerji geldiğinde atmıyor çünkü enerji geldiğinde makinalar tam güçte çalışmıyor 1 dakika sonra tam güce geçiyor. Kablolar 6 lık nym. Benim görüşüm elltrik kesilirken voltaj düşüyorsa atma sebebi olabilir. Çünkü 220v iken çektiğim akım sabit 24 amper. Güç 5.3 kw yani elktrik kesilirken 160 volta düşüyorsa 32 amperi geçer ve sigortaların atmasına sebep olur. Sizlerinde görüşlerini bekliyorum belki aklıma gelmeyen vardır. 5.3 kw 24 saat sistemde kullandığım güç.
hadi sizin dediğiniz gibi kesilirken voltaj düşüklüğü olsun . her zaman mı oluyor ? ölçüm takibi yapılması gerekir ( ileri teknik )
yangın , kablo yanması , cihazlarınıa zarar gelmesini önlemek açısından siğorta atması yararınızadır , eğer enerji geldiğinde ve normal kullanımda siğorta atmıyorsa sorun kısmen kabul edin , siğorta aç yola devam .
deneme yanılma çözüm , çok az risksiz diyelim !!!
c tipi olmaz diyorsunuz ,
siğorta b tipi kullanımda bence nötr kesmeli kullanın . ana siğorta 32 amper 10 ka kesmeli sayaç öncesi
32 amper 6 ka sayaç sonrası 32 amper 3 ka bu durumada özel bir durum olmasa sayaç sonrası 32 amper 3 ka atacaktır .
diğer daire kullanıcıları sorun yaşıyorlarmı ? ( voltaj düşüklüğü )
sizin voltaj düşüklüğü dediğiniz ,
Şebeke kablosu yanması , nötr sorunu vs gibi .
daire içi siğorta atmıyormu ?
30 ma ( hayat ) kaçak akım koruma ? ,
300 ma ( yagın ) kaçak akım koruma yokmu ?
varsa atmıyorsa amperleri 32 amper değil herhalde .
nötr kablosu ortak mı ?