Elektrik Gidip Gelmesinde Birden Fazla Dairede Kaçak Akım Rölesi Atıyor

Pano büyütmek veyahut kırıp dökmek yerine öncelikle bağışık tıp KAR ile değiştirip en azından bağışık tip KAR takılan dairenin takibi yapılabilir.
Her hangi bir elektrikli veya elektronik bir cihazın bu duruma sebep olacağını düşünmüyorum.
Denemeye değer önceliğiniz KAR değişikliği olabilir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Her bir daireye 3 faz gidiyor ancak nötr direk bağlı yani 4 kutuplu transfer yok. Jeneratör çalışmadan sonra Şebeke geldiğinde önce şebeke nötr'ü dairelere dağılıyor, sonra da transferle 3 faz. Sistem kurulduğundan beri her transfer dönüşünde aynı sıkıntı yaşanıyorsa problem budur. Geçmişte aynı şekilde buna benzer sıkıntılar yaşandığına şahit oldum. Öncelikle bir önceki mesajımdaki sorular cevap bulmalı.
 
Sami inci ustam, eyvallah eline koluna sağlık tek tek marka marka serileri yazmışsın. İnternette seçici tip veya bağışık diye aratınca ürün çıkmıyordu bu seriler üzerinden bulabiliriz sanırsam.
Selektif, seçici veya bağışık aynı anlama geliyor değil mi?

Çözüm selektif KAR diyenler artıyor :) Yalnız bir sorum olacak selektif/bağışık tip dediğimiz KAR' ın insanı koruma özelliği daha az değildir dimi, yani ne bileyim normal KAR 100 milisaniyede açıyorken bunlar 1 saniyede açıyor şeklinde değil dimi özellikleri?

Kral kobra ustam; site 4 senelik ama ben evi alalı 2 sene oldu. Benden öncesini bilmiyorum ama ben aldığımdan beri böyle bildiğim kadarıyla. Yağmur ve şimşek ile ilgimiz yok kuru havalarda da oluşuyor problem. Jeneratör ile ilgili durumu bilmiyorum. Jeneratörler sitenin uzak tarafında olduğu için çalışsalar bile haberimiz olmuyor. Yani elektirk gidip geri mi geldi yoksa elektrik gitti jeneratör mü devreye girdi bilemiyorum. Jeneratörden olsa her seferinde olması gerekmez mi, jeneratör çoğu zaman problemsiz devreye girip sonra devreden çıkıyor?
Resimde işaretleyip açıkladığınız cihaz dairede değil de elektrik odasındaki ana panoda buluyor. Atan KAR o değil de dairenin içindeki panoda bulunan şu KAR;
57523



Kral kobra ve Zeybek ustam, dediklerinizi tam anlamasam da jeneratör bağlantı kısmında bir sorun olduğunu düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Kontaktör dediğiniz, alttaki fotoğraftaki bir cihaz mıdır acaba ? Bir de dediğiniz gibi bir problem varsa bile bu kendilerinden sonraki yani dairenin içindeki KAR' ın atmasına sebep olur mu acaba?

57524
 
Son düzenleme:
Sami inci ustam, eyvallah eline koluna sağlık tek tek marka marka serileri yazmışsın. İnternette seçici tip veya bağışık diye aratınca ürün çıkmıyordu bu seriler üzerinden bulabiliriz sanırsam.
Selektif, seçici veya bağışık aynı anlama geliyor değil mi?

Çözüm selektif KAR diyenler artıyor :) Yalnız bir sorum olacak selektif/bağışık tip dediğimiz KAR' ın insanı koruma özelliği daha az değildir dimi, yani ne bileyim normal KAR 100 milisaniyede açıyorken bunlar 1 saniyede açıyor şeklinde değil dimi özellikleri?

Kral kobra ustam; site 4 senelik ama ben evi alalı 2 sene oldu. Benden öncesini bilmiyorum ama ben aldığımdan beri böyle bildiğim kadarıyla. Yağmur ve şimşek ile ilgimiz yok kuru havalarda da oluşuyor problem. Jeneratör ile ilgili durumu bilmiyorum. Jeneratörler sitenin uzak tarafında olduğu için çalışsalar bile haberimiz olmuyor. Yani elektirk gidip geri mi geldi yoksa elektrik gitti jeneratör mü devreye girdi bilemiyorum. Jeneratörden olsa her seferinde olması gerekmez mi, jeneratör çoğu zaman problemsiz devreye girip sonra devreden çıkıyor?
Resimde işaretleyip açıkladığınız cihaz dairede değil de elektrik odasındaki ana panoda buluyor. Atan KAR o değil de dairenin içindeki panoda bulunan şu KAR; Ekli dosyayı görüntüle 57523


Kral kobra ve Zeybek ustam, dediklerinizi tam anlamasam da jeneratör bağlantı kısmında bir sorun olduğunu düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Kontaktör dediğiniz, alttaki fotoğraftaki bir cihaz mıdır acaba ? Bir de dediğiniz gibi bir problem varsa bile bu kendilerinden sonraki yani dairenin içindeki KAR' ın atmasına sebep olur mu acaba?

Ekli dosyayı görüntüle 57524



Bağışık ayrı,selektif ayrı özelliktir.Sizin
için bahsettiğim Bağışıktır.Selektif,300 mA
lik kaçak akımlar için kullanılan tabirdir.So-
run,sadece şebeke / jeneratör transferi es-
nasında meydana geliyor ise,Sn.Zeybek ho-
camın ve Sn. kral kobranın görüşlerine göre
çözüm düşünülmelidir.Bence,öncelikle,bağı-
şık tipi denemenizde yarar var.
 
Sorunumuz şu; bazen elektrik gidip geldiğinde bazı dairelerin elektrik panosundaki kaçak akım röleleri atıyor.
Burada soruyu soran bazı dairelerin diyor @kral kobra abi senin gösterdiğin kaçak akım bütün bloğun kaçak akımı eğer bunda sorun olsa bütün binanın elektriği gitmez mi?
 
Burada soruyu soran bazı dairelerin diyor @kral kobra abi senin gösterdiğin kaçak akım bütün bloğun kaçak akımı eğer bunda sorun olsa bütün binanın elektriği gitmez mi?
Yazımı bir daha ve dikkatle okumanı rica ediyorum.
Dairelerdeki kakr yıldırım vs etkilerle açabilir bunların değişmesi uygundur amennah ama girişteki kakr ayarlıdır yani sellektivite sağlanabilir dedim. Ben sorunla ilgili tahminimi 12.mesajda belirttim.
 
Son düzenleme:
Kral kobra ustam, teşekkürler. Gönderdiğiniz, ABB nin KAR' lar hakkındaki videosunu baştan sona 2 kere izledim notlar da aldım :)

Şu tespitlerde bulundum yanlışım varsa lütfen düzeltin.
Selektif veya diğer adıyla seçici tip KAR' lar kendinden sonra yani altında başka KAR varsa kullanılmalıymış.
Buradaki maksat üsttteki KAR' ı biraz bekletip açabiliyorsa önce alttaki KAR' ın açmasıymış.
Bu işlem üst tarafa alttaki KAR' ın en az 3 katı mA değerine sahip bir KAR takılarak ve/veya üst tarafa S tipi bir KAR takılarak yapılıyormuş.
Ben problemi yanlış mı anlattım bilmiyorum ama bizdeki problem, en alttaki yani dairenin içindeki KAR' ın açması, elektrik odasındaki ana panoda bir açma yok.
Problem yaşadığımız yani açma yapan KAR; EATON marka 4/40A/30mA özelliğinde ve A tipi bir KAR.

!!! ÖNEMLİ !!!: yazıyı sonuna kadar okumayıp aradaki tavsiyelere göre çözüm üretmeye çalışan kimseler olabilir diye bir düzeltme yapayım haddim olmayarak ve hatam varsa siz ustalardan düzeltme bekleyerek.
Altında başka KAR yokken selektif bir KAR kullanılırsa, geç açacağı için insan hayatı tehlikeye düşebiliyormuş.
Bu yüzden evlerimizdeki daire içinde elektrik panolarında KESİNLİKLE ama KESİNLİKLE selektif KAR kullanmamak lazımmış.
Kaynak: Kral kobra ustamın gönderdiği videonun 34 - 38 nci dakikalar arası.


Bağışık ve selektif(seçici) tip KAR' lar farklı şeylermiş bu tamam. Ancak videoda bağışık diye bir bilgi göremedim veya benim dikkatimden kaçtı. Acaba bağışık denilen şey APR tip midir?


Videoda otomatik kapama ünitelerinden bahsetmiş.
Bu zaten aklımdaydı ama önce problemi tespit edip düzeltebilir miyiz diye araştırdığım için bu B planı olarak kenarda duruyor.


Videonun 44ncü dakikasında, burada hiç bahsi geçmeyen ilginç bir bilgi verilmiş, en çok dikkatimi çeken kısım bu oldu.
Ortalama bir tesisatta bir adet KAR' a en fazla 5-8 linye bağlanması gerektiği söylenmiş.
57529

Her linye ve linyeye bağlı cihazların sabit bir kaçak miktarı olduğu için sıradışı bir kaçak yokken bile çok fazla linye tek bir KAR' a bağlıysa KAR'ın eşik değeri düşüyormuş.
Yani tüm linyeler ve bağlı cihazlarda 20mA sabit kaçak akım var diyelim. Bu durumda 10mA' lık bir kaçak KAR' ın açmasına sebep oluyormuş.
Bu durumda fazladan bir KAR daha takıp gruplamanın azaltılması çözüm olarak önerilmiş.
Bizim evin içindeki panoda da linye sayısı fazla anladığım kadarıyla. Hangileri linye bilmiyorum ama 16 tane sanki, doğru mudur? Doğruysa hiç cihaz yokken bile 16mA sabit kaça var demek sanki?
57530

İkinci bir çözüm olarak da sabit kaçak akımlardan daha az etkilenen APR tip KAR kullanılarak gruplama azaltılmadan da sorunun belki giderilebileceği söylenmiş.

Bu bilgiler ışığında şöyle bir çözüm doğru olacak galiba;
İyi marka APR tip bir KAR alıp mevcut KAR' ın yerine takıp hatanın tekrarlanıp tekrarlanmadığına bakıp; tekrarlıyorsa da panoyu büyütüp eski KAR' ı da yeniden taktırarak tüm linye sigortalarını bu 2 KAR arasında dağıtmak. Sami İnci ustam siz bu çözümü kastetmiştiniz galiba dimi ama terimlerin anlamını daha yeni anladığım için ancak anlayabildiğim :) tabi doğru anladıysam


Kral Kobra ve Zeybek ustam bahsettiğiniz, şebeke ve jeneratör arasındaki kontaktördeki problemi not aldım. İnşallah bunu da düzelttireceğim.
Daha önce de sordum ama uzun uzun yazınca gözden kaçtı galiba; kontaktördeki bahsettiğiniz hata, dairenin içindeki yani en sondaki KAR' ın hatalı açmasına sebep olur mu?
Dairenin içindeki KAR kendinden önceki bu hatayı farketmez gibi geldi bana okuduklarımdan.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,126
Mesajlar
915,243
Kullanıcılar
449,839
Son üye
Qkay

Yeni konular

Geri
Üst