2 katlı köy evinde 4 X4 eski bir kablo ile giden elektirk var ama evde topraklama yok.
5x10 ile eve hat çekicez ama topraklama hattını hemen direğin dibine indirsek ne zararı olur ?
yada toprak hattını direğin olduğu tarlanın 5-10 mt ilerisinde olsa ne olur ?
Toprak hattı ve NÖTR hattı belli uzunlukta olursa artık bobin gibi davranmaya başlayacaktır.
Özellikle günümüzde SMPS güç kaynaklarının artmasıyla gerek nötr hattı etkileşimi gerekse de toprak hattı etkileşimi olduça fazla olabilmekte ve öngörülemez etkilerle bazı aksaklıklara sebep olabilmektedir.
SMPS gibi 100kHz lerde çalışan sistemlerde kablolama uzunluğu 10-15 metrelerden sonra bile bir nötr hattının barındırabileceği parazitler bir cihazın yanlış çalışmasından, arızalanmasına kadar olabilmektedir.
Dolayısı ile direğin dibinden yapılacak bir topraklama hattının uzunluğu dolayısı ile iş görmemesi bir yana, olası tehlikeleri bile kestirmek oldukça zordur.
Toprak hattı uzunluğu direğe olan uzaklığı ile değil, bağlı olduğu cihazlara ve doğrudan toprak yüzeyine olan uzunluğu ile hesaplanmakta ve buna göre belirlenmektedir.
Örneğin SMPS beslemeli bir TV bile olsa ve toprak ile ilişkisi varsa, toprağa akması gereken parazitikler 30-40 metre kablo ile bile topraklanıyorsa burada gerçek bir topraklama yapılmış sayılmamaktadır.
Bu sebepledir ki topraklama hatlarında ilk kural, ''EN KISA YOLDAN TOPRAKLANMALIDIR'' şeklinde ifade edilmektedir.

Resimde bi konut için basitçe ana pano uygulaması gösterilmiştir. Bu pano içerisinde sigorta gurubu, nötr ve toprak barası bulunmalıdır.
Bu tür panolar küçük boyutlu olabildiği gibi ihtiyaca göre daha büyük dahi olabilmektedir. (Sayaç panosu ayrı olmalıdır)
Eğer tesisat 3 fazlı olacaksa benim önerim bina için yapılacak topraklamanın kuvvetli yapılmasıdır. Böylece az da olsa nötr kopmalarında faydalı olacaktır.
https://www.trendyol.com/sigorta-kutusu-x-c150778?pi=3
https://www.hepsiburada.com/meepo-notr-barasi-8-delik-125a-7-x-12-5-adet-pm-HBC000079PCZG
Bu cihetle...
Tüm riskleri minimize etmek ve tekniğine uygun bir topraklama yapmak için bina altına uygun bir topraklama levhası veya çubuğu konulması pek de zor değildir.
Mevcut tesisatta olması gereken sigorta kutuları uygun değilse uygun bir sigorta kutusu temini ve bu kutu içerisine konulacak bir nötr bir de toprak barası temini tüm sorunları halledecektir.