Elektrik İletim Ve Dağıtımında Niçin Alüminyum İletken Kullanılır?

Bina içinde;
Alüminyum bakıra göre daha ucuzdur, çalınma olasılığı daha azdır ;)
Daha kırılgandır. Birkaç defa toplanıp tekrar açılamaz.
İletkenliği bakıra göre daha az olduğu için, istediğiniz amperajı ve gerilim düşümünü yakalamak için daha büyük kesitte kablo kullanıyorsunuz. Eeee ne olacak demeyin, bu sefer pabuçlar şalterlere, sigortalara giremiyorsun, bayrak yaptırmak zorunda kalıyorsun.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kablo cekilecegi zaman bakir yerine aluminyum kablo alip sonra da bakir fiyatina satan vardi. Aluminyum haliyle daha kalin ve cok daha ucuz. Hem alirken kalin olmasina ragmen ucuza alip. Bir de satarken kalin oldugundan pahaliya satmisti adam
 
çok güzel bilgiler yazılmış herkese teşekkürler
 
Çok açık ve net kesinlikle maliyet bugün çıplak bakır iletkenin kilosu 50 tl ve 95 lik iletkenin metresi 865 gram yani 1 metre 95 lik bakır 40 tl onu anında çalarlar.
 
800kw için 70 mt mesafede kaçlık akiminyum kablo kullanılmalı
 
240 mm² kablonun akım taşıma kapasitesi
400 amp. olarak görülüyor.800 kw ın,0,8 Cosq ile 1400 amp. civarında akım olacağı
hesaplanırsa.akım yoğunluğu yönünden 4 adet 4x240 mm² N2XH türü çekilecek kablo
gerilim düşümü yönündende sorun çıkarmı-
yacaktır.
 