Elektrik Dağıtım Şirketinde Sayaç ve Ölçü devresi kontrolde çalışanlar Var mıdır ?
 
primer ölçü devresi ile ilgili sorum olacaktı ondan
 
Sorun nedir
 
Primer ölçüden yani sayaçtan geçen akım değeri ile AG çıkışından ölçülen akım değeri arasında %50 gibi uçurum bir değer ölçüyorum.. akım trafosu testi yaptım, akım trafosu akım gerilim uçları sayaca doğru giriyor..sayaç bile değişti fakat sorunun ne olduğunu çözemedik.. sayaçtan geçmeyen bir akım var gibi.. Neden olabilir başka ?
 
Trafolu ve ölçümü OG den yapılan aboneler-
de,OG den alınan sayaç değeri ile AG deki
sayaç değeri arasında,trafo kaybı kadar fark olur.Bu fark % 1,5-3 arasında olabilir.% 50 fark anormal bir değer.
 

Ekli dosyalar

  • YENİ TRAFO KAYIPLARI.pdf
    2.3 MB · Görüntüleme: 7