eklediğim faturada enduktif ceza normalmi?

hitachi30

Üye
Katılım
24 Haz 2008
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
39
merhabalar. eklediğim faturada ceza normalmi teşekürler
fotoğraf ekleyemedim !!!
aktif 2400kw 606 tl
reaktif: 734kw 96 tl
kapastif 243 kw ücret yazmıoyor
toplam 1038 tl (kdv harç vs toplam)
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Cezanız var çok değil ama önlem almanızda fayda var..Yetersiz kompanzasyon yada dengesiz yük neticesinde oluşmuş olmalı..Buna sebep olacak şey de kondansatör değer kaybı yada yetersiz monofaze kondansatör kademeleri..
 
Reaktifden ceza yemişsiniz ama saatiniz kapasitifde kaydetmiş rölenizi kontrol edin. Bu arada cezanızın anma akımlarına bağlı bir ceza olduğunu söyleyebilirim(tahminen). lokal olarak yüksek demeraj akımı çeken motorlarınızı konpanze ederseniz benzeri duruma düşmeniz daha uzun sürede gerçekleşecektir.
 
aktif tüketim miktarınızın %20 sinden fazla reaktfik kullanırsanız ceza yersiniz. Siz bu oranı geçmişsiniz. Kondansatör kademe ayarlarınızı kontrol edin, çünkü kademe devreye girmeyince yetersiz girince fazla gelen bir durum gözlemleniyor.
 
sistemde kompanzasyon var ve alakasız çalışıyor

düzenlenmesi gerek
 