E plan p8 potansiyel oklar

Hocam yabancı projeler de birebir alıyor adamlar bir yolu olmalı mutlaka
 
Merhaba,

Kablo etiketi almak istediğiniz sayfaları seçip "Yardımcı uygulamalar -> Üretim verileri -> Dışarı aktarma/etiketleme kısmına gelin. Açılacak pencereden "Etiket başına tekrar" veya "Toplam çıktının tekrarları" adetlerini yazabilirsiniz. Örnek olarak "Etiket başına tekrar" 2 yaparsanız alacağınız listede etiketler ikişer olarak gelecektir. Umarım bu özellik işinize yarar.

İyi çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • Etiket başına tekrar.png
    Etiket başına tekrar.png
    16.9 KB · Görüntüleme: 20
Merhaba,

Kablo etiketi almak istediğiniz sayfaları seçip "Yardımcı uygulamalar -> Üretim verileri -> Dışarı aktarma/etiketleme kısmına gelin. Açılacak pencereden "Etiket başına tekrar" veya "Toplam çıktının tekrarları" adetlerini yazabilirsiniz. Örnek olarak "Etiket başına tekrar" 2 yaparsanız alacağınız listede etiketler ikişer olarak gelecektir. Umarım bu özellik işinize yarar.

İyi çalışmalar.
Ensar Bey
Belirttiğiniz gibi yaptığımda bağlantı noktasına tek bağlantı yapıldığında doğru çıkıyor ama paralel bağlantı veya köprü yapıldığında yanlış çıkıyor. Ekli resimde daha net anlaşılıyor.
örnek projede 77-16,77-17...77-20 sayıları listede doğru çıkarken 77-15 sayısı listede çok farklı çıkıyor.
Liste 2 olan resimde yaptığım şablon dosyasında =EĞERSAY(A:A;A2)+1 formulü ile sonucu tam olarak bulabiliyoruz
 

Ekli dosyalar

  • liste.PNG
    liste.PNG
    26.7 KB · Görüntüleme: 18
  • proje.PNG
    proje.PNG
    27.4 KB · Görüntüleme: 17
  • Liste 2.PNG
    Liste 2.PNG
    19.3 KB · Görüntüleme: 16
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,885
Kullanıcılar
449,600
Son üye
psychedelic

Yeni konular

Geri
Üst