Duman Dedektörüyle fan çalıştırma

merhaba, 220v u röle yardımıyla denedim, kaçırıyor yani röle üzerinde atlama oluyor. dedektörün kontağı nc iken avometreyle ölçtüğümde 0,51ohm görüyorum, değer tam kapalı devre değil bu da dedektörün yangın paneline göre tasarlanmış olmasından olsa gerek, panele sinyal gönderiyor. bunun için dedektöre kuru kontak sağlayacak yardımcı röle bulmak lazım. katılıyomusunuz.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
merhaba, 220v u röle yardımıyla denedim, kaçırıyor yani röle üzerinde atlama oluyor. dedektörün kontağı nc iken avometreyle ölçtüğümde 0,51ohm görüyorum, değer tam kapalı devre değil bu da dedektörün yangın paneline göre tasarlanmış olmasından olsa gerek, panele sinyal gönderiyor. bunun için dedektöre kuru kontak sağlayacak yardımcı röle bulmak lazım. katılıyomusunuz.

aynen öyle dedektörün kontaklarının 220V u geçiremeyeceğini düşündüğümden son mesajlarımda bir röle daha eklemek gerekir dedim...dedektör kontaklarından 12 Volt geçirerek bir röle çektir o çeken rölenin kontaklarından da zaman rölesini çalıştır...;)
 